Dış Yıldırımlık Tesisat Detayları
1- Aktif Paratoner Başlığı
Tip seçimi amaca uygun paratonerlerden biridir.
2- Taşıyıcı Direk
Sıcak Galvanizli 60 mm. çapında, 6 mt. boyunda çelik borudan, paslanmaya karşı korunmuş direk kroşeleri, 1 m. aralıklarla monte edilebilecek şekilde olacaktır. Boru Çatı direği olarak duvara veya çatıya tutturma kelepçe altlık v.b. parçaları dahil komple olacaktır. Direğin sağlamlığı, gerekirse gergi telleri ile arttırılacaktır.
3- İniş ve Topraklama İletkeni
2x50mm2 som bakır veya min. 60 mm2 şerit iletkenden oluşacaktır. uygun kroşelerle 1m. aralıklarla montaj yüzeyine tutturulacaktır.
İletken montajı, sert dirseklerden kaçınılarak ve mümkün olan en kısa yoldan yapılacaktır. İletkenler döşenirken yakınlarındaki başka iletkenlere veya kendi bükülmelerinden meydana gelebilecek, yıldırım atlamalarına müsait durumlar yaratılmamalıdır. Bu, şekilde de görüldüğü gibi d/L oranının büyük seçilmesine bağlıdır.
Burada d, atlama mesafesi, L iletkenin uzunluğudur. fiok gerilimlerinin ortalama max. değerini dikkate alacak olursak yaklaşık L < 20 d için bir atlama tehlikesi yok diyebiliriz.
İniş iletkenleri, elektrik devreleri boyunca döşenmemeli ve bu tip devreleri çapraz şekilde katetmemelidir. Ancak, bir elektrik devresini çapraz şekilde katetmek kaçınılmaz olursa, elektrik devresi ile kesişme noktasından 1 m. ötesinde, madeni bir kafes içine alınmalıdır.
Bu kafes , iniş iletkeni ile irtibatlandırılmalıdır. Bölme duvarları çevresinde döşemekten kaçınılmalıdır. Varolan bir bölme duvarını aşmak gerektiğinde, azami 45° derecelik veya daha az meyil ile azami 40 cm***8217;lik bir yükseklik müsade edilebilmektedir.
<center>Bina Üzeri Aktif Paratoner Montaj Detayı</center>
<center>İletken Döşeme Aralığı</center>
4- Muhafaza Borusu
İniş iletkeni, toprağa girişte ve 0,5 m. si toprak içinde kalacak şekilde 2,5 mt. uzunluğunda 32 mm. çapında galvanizli koruyucu boru içine yerleştirilecektir. İletken bu boru içinde izole edilecektir. Yıldırım düşmesi halinde borunun elektriksel olarak yüklenmesini önlemek içinde iletken, borunun herhangi bir noktasına irtibatlandırılacaktır.
5- Yıldırım Sayıcı
Test klemensinden önce veya topraktan 2 mt. yukarıda iniş iletkenine monte edilecektir. Aktif paratonerde oluşan deşarjların sayısını izlemek ve olaylarla ilişkiyi tespit etmek amacıyla kullanılacaktır.
6- Test Klemensi
Plastikten, kapaklı, 2 x 50 mm2 iletkene uygun, topraklama direnci ölçüm noktası olarak kullanılacak, bakırdan mamul klemens, muhafaza borusunun 10 cm. üzerine monte edilecektir.
<center>Kafes Direk Üzeri Aktif Paratoner Montaj Detayı</center>
7- Topraklama Elektrodu
Elektrodlar, topraktan 50 cm. derinliğe, ilk elektrod yapıdan 5 mt. uzağa gömülecektir. ***8249;ki elektrod arasındaki mesafe elektrod boyundan az olmayacaktır. Topraklama direnci 10 Ohm. dan küçük olacaktır. Dijital Topraklama direnç ölçü aleti ile yapılan ölçmede topraklama direnci 10 Ohm. dan büyük bulunursa elektrod sayısı arttırılacaktır. Topraklama için 20 mm. Çapında 3.5 m. uzunluğunda ve ucu toprağa çakılabilecek şekilde sivri başlıklı elektrolitik bakır çubuk kullanılacaktır. Bu elektrotların uygulanamadığı yerlerde özel çözümlere başvurulur.
8- Montaj
Sistemin montajında, iki farklı metalin temasından ortaya çıkan korozyon olayı dikkate alınacaktır. Farklı metallerin kullanılmasından mümkün olduğu ölçüde kaçınılacaktır. Taşıyıcı direk, kroşelerin tesbitlenmesinde duvar yüzeylerinin bozulmaması, topraklama için kanal kazılması ve zeminin eski haline getirilmesi sağlanacaktır.
9- Proje
Yapılan montaj gerçeğine uygun olarak projelendirilecektir.
10- Ölçüm, Rapor
Tesisat bitirildiğinde topraklama direnci ehliyetli personel tarafından ölçülüp, firma yetkili mühendisi onaylayarak raporlandırılacaktır.