Şu an Yüksek Gerilim kategorisindeki aktif sayaç isimli konuyu okuyorsunuz.
-
arkadaşlar,,
o.g hücrelerinde bulunan ve genelde ölçü hücrelerinde bulunan aktif sayaçlar' ın bağlatı şekilleri hakkında bilgisi olan varmı?
cosinus fimetre ile bu aktif sayacın ne alaksaı var bilen varsa bana acilen yazsın(yaklaşık 4 dağıtım odasında rastladım da şu anda sayaçlarım dönmüyor...
-
GENEL SAYAÇ BAĞLANTI ŞEMALARI O.G'DE AKIM VE GERİLİM TRAFOSU ÜZERİNDEN BAĞLANIR SAYAÇLAR. SAYAÇLARIN DÖNMÜYORSA O.G AKIM VE GERİLİM TRAFOLARINI KONTROL ET DERİM.COSİNÜSFİMETRENİNDE AKIM VE GERİLİM BOBİNLERİ VARDIR O.G'DE ONLARDA AKIM VE GERİLİM TRAFOSU ÜZERİNDEN DEVREYE BAĞLANIRLAR. MEVCUT AKIM VE GERİLİM TRAFOLARI SADECE SAYAÇ DEVRESİ İÇİN KULLANILMALIDIR. SAYGILAR...</font>
-
Umarım şu ana kadar başına önemli bir olay (yangın,pat-
lama ) gelmemiştir.4 yerde birden aynı olayın olması imkansız gibi.Acilen Akım ve Gerilim trafolarını gözden
geçirmeniz gerekiyor.Sayaçların hepsi aynı gerilimden
besleniyor ise, muhtemelen gerilim trafolarınız arızalı.
Bu durumda, sadece ölçü yapılamaz.Tehlikeli bir durum
yok.İlk fırsatta gerilim trafolarına bakınız.Kolay gel-
sin
-
üstad ve ismail beye teşekkürler.
http://www.megep.meb.gov.tr/modulson...0hucreleri.zip
O.G Ölçüm hücreleri hakkında pdf formatında 6.4 Mb dosya
-
aRKADAŞLAR İLGİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR DERİM. GERİLİM TRAFOSUNUN ÇIKIŞLARI ÖLÇÜ HÜCRESİNDE KISA DEVRE YAPMIŞ, BUNU YILLARDIR ÇALIŞTIRAMAMIŞLAR OLSA GEREKKİ UÇLARI BANTLAMIŞLAR. SORUN HALLEDİLDİ HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM.
-
Prİmer ÖlÇÜmlÜ Sİstemde.sadece Akim Ve Gerİlİm Tarafolari Olmali Ve SayaÇ BaĞlantilari Bunlarin ÇikiŞlarini Sayaca DoĞru Olarak Gİrİlmesİyler GerÇekleŞtİrİlİr.