Konu: Yıldız bağlantı mı,yoksa üçgen bağlantı mı?

  1. #1
    Elektrik Forum Deneyimli Üye birol_aktas is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Bulunduğu yer
    Bursa
    Mesajlar
    51




    Slm.benim merak ettiğim bir konu var yardımcı olursanız sevinirim. 3 fazlı sincap kafesli asenkron motorların bağlantılarının yapılmasında kafamı kurcalayan bir konu var. bir asenkron motoru yıldız mı yoksa üçgen mi bağlayacağımızı nasıl biliyoruz? eğer motorun etiket değerlerinde 220V yazıyorsa yıldız,380V yazıyorsa üçgen bağlıyoruz.ama çoğu asenkron motorun üstündeki etiket değerlerinde hem 220V hemde 380 V gerilim değerleri veriliyor. bu tip motorları hangi kriterlere göre yıldız mı üçgen mi olacağını belirliyoruz.bi aydınlatan olursa sevinirim.internette araştırdım ama soruma cevap bulamadım.teşekkürler

  2. #2
    Moderator mehmet95 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Bulunduğu yer
    Manisa
    Mesajlar
    93




    motor etiketinde 220/380 yazıyorsa; küçük gerilim üçgen, büyük gerilim tabiki yıldız gerilimi olduğuna göre bu motoru, bizim şebekemiz 380 V. olduğundan yıldız bağlarız.
    etiketinde 380/660 yazıyorsa küçük gerilim üçgen gerilimi olduğundan ve şebekemiz 380 v. olduğundan üçgen bağlarız.
    yıldız/üçgen yolverilebilecek motorların etiketinde
    ya üçgen 380 V. yazmalı yada 380/660 yazmalıdır.
    mehmet95

  3. #3
    Moderator mehmet95 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Bulunduğu yer
    Manisa
    Mesajlar
    93




    Şebekede yıldız bağlı çalıştırılması gereken motor, yanlışlıkla üçgen bağlı çalıştırılırsa sargılarına 1.73 katı büyük gerilim uygulanmış olur. Gerilimdeki artış oranı kadar sargı akımı büyüyeceğinden, motor aşırı akım çeker ve kısa sürede artacak ısı sonucu sargılar yanar.
    Onun için yıldız bağlı çalışması gereken motor, kesinlikle aynı şebekede üçgen bağlı çalıştırılmaz.
    mehmet95

  4. #4
    Super Moderator Teknikadam_41 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Bulunduğu yer
    Kocaeli
    Mesajlar
    571






    ÖRNEĞİN BU ETİKETTE AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ. YILDIZ(SEMBOL)/ÜÇGEN(SEMBOL) - 220/380 GİBİ İFADELERLE MUTLAKA BELİRTİLİR.NOTUN SONUNDAKİ SÜREKLİ YILDIZ ÇALIŞTIRILMAMASI GEREKEN MOTOR ÜÇGEN/380V MOTOR YANLIŞ ANLAŞILMASIN.


  5. #5
    Super Moderator umitsaman is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    May 2006
    Bulunduğu yer
    Turkey
    Mesajlar
    285




    Arkadaşlar konu daha önce formda tartışılmıştı. Excelde EMO kitapçığında bulunan sigorta termik kontaktör seçim cetvelini girip yıldız üçgen yol vermeyi formülledim. Sanırım dosya paylaşıma açıldığı yerden silindi. Tekrart yüklemek isterim başarabilirsem. iyi çalışmalar
    umitsaman

  6. #6
    Super Moderator umitsaman is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    May 2006
    Bulunduğu yer
    Turkey
    Mesajlar
    285




    http://rapidshare.com/files/19618942...forum.zip.html
    arkadaşlar dosya yukarıda yıldız üçgen ANA AMPER sayfasında motor gücünü değiştirdiğinizde ampermetrelerdeki akım değişmekte buna görede listeden termik kontaktör ve sigorta seçimi otomatik yapılmaktadır
    umitsaman

  7. #7
    Elektrik Forum Deneyimli Üye birol_aktas is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Bulunduğu yer
    Bursa
    Mesajlar
    51




    cevaplarınız için teşekkürler. şimdi ben burdan şöyle bi sonuç çıkarıyorum.türkiye deki sistemlerde genelde fazlar arası gerilim 380 V olduğu için, bizde bir 3 fazlı asenkron elektrik motorunu bağlarken etiketi üstündeki 380V a karşılık gelen bağlantı şekliyle bağlıyoruz. peki bu sonuç doğru mudur?konuyu biraz daha genişletip birkaç soru daha sormak istiyorum. Diyelim ki elimde etiket değerleri silinmiş veya boyanmış eski bir motor var ya da motoru 3*220V çıkışlı bir invertere bağlıcam,peki bunun bağlantı şeklini nasıl bilicem?bunun bir kanunu nizamı yok mudur?bu şartlarda böyle bağlanır, şu şartlarda şöyle bağlanır diye.

  8. #8
    Elektrik Forum Deneyimli Üye birol_aktas is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Bulunduğu yer
    Bursa
    Mesajlar
    51




    şimdi bir de diyelim ki elimde etiket değerleri 0.37 kW 220V (üçgen) /380V (yıldız); 2A (üçgen)/ 1,15A bir motor var. bu motoru şebekeye şebeke gerilimi 380V olduğu için yıldız bağlıcaz tamam.yani motor bobini başına 220V düşecek.nominal akımı 1,15A olacak.diyelim ki bu motoru 220V üçgen bağladım bu sefer de nominal akım 2 A olacak etiket değerlerine göre tabi.fakat 220V üçgen bağlayınca da motor sargısına 220V gerilim düşüyor.peki her iki bağlantıda da bobin başına aynı gerilim (220V) uygulanmuş olmuyor mu? neden gerilim aynı olmsına rağmen yıldız bağlantı akım değeri 1,15A üçgen 2A yazılmış?

  9. #9
    Elektrik Forum Deneyimli Üye birol_aktas is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Bulunduğu yer
    Bursa
    Mesajlar
    51




    yaw bu yıldız-üçgen olayı ne alengirli işmiş arkadaş. tamam pratikte bağlantıları yapmak kolay ama yapıcağımız bağlantı şeklini,motoru nasıl seçicez. hangi uygulamalarda hangi bağlantıyı yapcaz benim için tam bir muamma.ya benim kafa basmadı bı işe yada bu işin bi püf noktası var.motor şiparişi verirken gücü,devri ve faz sayısı yanında başka hangi kriterler önemli.atıyorum bi karıştırıcı için 3 kW 1500 d/dk. 3 faz bi motora karar verdik bunun bağlantı şekli nedir? 220V (üçgen) /380V (yıldız) bi motor isteyip yıldız mı bağlıcam. yoksa direk 380V üçgen bi motor isteyip üçgen mi bağlıcam?vs. vs...bilgisizliğimi de lütfen mazur görün! (en azından öğrenmeye çalışıyorum.) [img]smileys/smiley1.gif[/img]

  10. #10
    Super Moderator umitsaman is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    May 2006
    Bulunduğu yer
    Turkey
    Mesajlar
    285




    Arkadaşlar yukarıda verdiğim excel dosyasını incelerseniz üçgen sargıdan geçen akımla yıldız kol akımı arasında 1 / 1,73 ( bir bölü kök üç) yani 0,5773 katı fark vardır. Yukarıda verdiğiniz örnekleri de incelersek 2 x 0,5773 = 1,15 A eder. Üçgen bağlantıda bir faz sargısı üstüne 380 V düşer. Fakat akım ana hat akımının 1 / 1,73 = 0,5773 üne düşer. Yıldızda tam tersi faz sargısı üstüne daha az gerilim olan 220 V düşmesine karşılık ana hat akımı aynen motor sargısı üstündan daha büyük olarak geçer. Motor gücü her iki durumda da P = 1,73 x U x I x Cos Ø aynıdır. Üçgen durumda verdiğim dosyadaki şekilde görüldüğü gibi termik ve kontaktör sargı üzerine konulduğundan daha küçük amperli seçilmektedir. Bu da ekonomi açısından önemlidir.
    umitsaman

+ Konuya Cevap Yaz
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 1 2 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

  1. Yıldız-Üçgen yol verme
    By ferhatnus in forum Motor Bobinaj
    Cevaplar: 20
    Son Mesaj : 02-12-2013, 10:11 AM
  2. elektrikli ev aletleri bağlantı şemaları
    By mehmet95 in forum Elektrikli Ev Aletleri
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj : 11-18-2011, 11:00 PM
  3. Bu gerçek mi yoksa, bir deney mi?
    By hunca in forum Sektörel Video ve Resimler (Sadece Elektrik, Elektronik, Bilgisayar v.b. konularda)
    Cevaplar: 45
    Son Mesaj : 11-10-2009, 10:11 PM
  4. Yıldız-üçgen şalter ile motora yol verme
    By DOLUNAY in forum Motor Bobinaj
    Cevaplar: 5
    Son Mesaj : 04-30-2008, 11:14 PM
  5. neon dvr ve kamera bağlantı dersi
    By teknoboy in forum Kamera Sistemleri
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj : 03-20-2007, 03:03 PM

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok