ümit saman arkadaşım verdiğin dosyayı inceledim güzel olmuş emeğine sağlık.ancak sen yıldız-üçgen yol vermeden bahsediyorsun.ben ayrı ayrı motorların yıldız veya üçgen bağlanmasından.sanırım anlaşamadık.birde hazırladığın excel dosyasında bir şey dikkatimi çekti.sigorta seçimi kısmına "Yol alma akımı anma akımının yaklaşık 2 katıdır" yazmışsın.iyi güzel herkes yaklaşık 2 katı seçilir diyo biliyorda.bu 2 nereden geliyor yok mu bunun hesabı kitabı.neden 2 katı seçiyoruz yani.baktım oradaki formülde bir hesaplama yok,formülde sadece diğer worksheet teki sekmeden tablodan seçtirmişsin.bir bildiği olan var mı?
-
Motora yıldız-üçgen yol verildiğinde direkt yol vermeye göre şebekeden çekeceği akım 3 katı azalır. Bu da yaklaşık 2.Ih olacağından sigorta akım değeri motor etiket değerinin iki katı seçilebilir.
-
mehmet95 söyledikleriniz doğru.fakat EMO'nun sitesindeki teknik bilgiler bölümünde "ELEKTRİK MOTORLARI -ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA SEÇİMİ" adlı bir tablo var.bu tabloyu incelediniz mi bilmiyorum ama bir bakmanızı öneririm.sizin söyledikleriniz aynen bu tablonun en üst kısmında belirtilmiş.dediğiniz gibi yıldız /üçgen de seçilen sigortalar yaklaşık anma akımının 2 katı kadar.(ancak 5,5 kW dan sonra 2 den bu oran 1.1 lere düşüyor)Ayrıca dediğiniz gibi sigorta seçimi direkt yol vermede aynı mantıkla 6 katı fazla seçilmesi gerekirdi fakat burda öyle bir durum da yok.Sonuçta bu seçim tablosu bir hesaba göre hazırlanmıştır sanırım, ama ben nasıl bir hesaplama ile olduğunu çıkaramadım.anladığım kadarıyla da bu tablonun nasıl oluşturulduğunu bilen pek yok gibi.bu durumda sigorta seçimini motor anma akımı dışında başka konular(iletken kesiti vs. olabilir belki) da etkiliyormuş gibi geldi bana.sadece demeraj akımıa göre değil gibi geldi bana.değerli yorumlarınızı bekliyorum.
sevgiler, saygılar..
-
YILDIZ/ÜÇGEN YOLVERMEDE NOMİNAL AKIMIN 2 KATI ALINMASI DİREK KALKINMADA 6 KAT ALINMASI TAMAMEN KALKINMA MOMENTİNDEN KAYNAKLANMAKTA VE BOŞTA KALKIŞ MOMENTİNİ YENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ DEVİNİM MOMENTİNDEN YOLA ÇIKIP MOTORUN ÇEKTİĞİ AKIM HESAPLANIYOR VE BUNLAR YAKLAŞIK DEĞERLER. BU MOTORUN MİLİNE SÜREKLİ BAĞLI YÜKTE OLABİLİR O ZAMAN DEVİNİM MOMENTİ ARTACAĞINDAN MOTORUN ÇEKTİĞİ AKIMDA ARTACAKTIR.SİGORTA SEÇİMİNDE 2 ETKEN VARDIR BİRİ KISADEVRE AÇMA AKIMI 3kA-6kA-10kA... GİBİ HAT BARA,KABLO EMPEDANSLARINDAN YOLA ÇIKARAK HESAPLANIR HAT UZADIKÇA KISA DEVRE AKIMI DÜŞER İKİNCİSİ NOMİNAL AKIM REFERANS ALINARAK YAPILAN SEÇİM. KALKINMA ANINDA ÇEKİLEN AKIM KISA SÜRELİ OLDUĞUNDAN GECİKMELİ TİP C EĞRİSİ SİGORTA KULLANILIR.SİGORTA MANYETİK KORUMA ELEMANIDIR HATTI KORUR.MOTORU KORUMAYA YETMEZ TERMİK KORUMA ELEMANIYLA TÜMLEŞİK KORUMA SAĞLANIR. TERMİK MANYETİK ŞALTERLERİN KULLANILMA NEDENİDE BUDUR.SAYGILAR...
-
yönetmelikte; sigortalar, devre hatlarını aşırı yüklenmelerden korumak için, uzun deneyimlerle belirlenmiş çizelge deverilen esaslara göre seçilmelidir diyor. Kolaylıklar dilerim.
-
cevaplarınız ve bilgi paylaşımınız için teşekkürler.
İyi çalışmalar.
-
Banned
-
-
Teknikadam_41 merhabalar. Bir motorun etiketi herhangi bir şekilde okunamıyorsa (yıldız veya üçgen mi bağlayacağımıza karar verebilmek için) motorun gücünü pratik olarak nasıl bulabiliriz. Bilgilerinizden faydalanmak istiyorum, teşekkürler.