14 Armatürün olduğu linyeyibi kontrol et bence.
Trifaze beslenmiştir ve 27 adet armatür bağlanabilir.
Banyo WC hatlarında da Aydınlatma sortisinie bir adet piriz eklenebilir.
Böylece bir mahal tek bir sortiden beslenmiş olur.
Bence yönetmeliği tekrar oku.
Saygılar.
AYDINLATMA LİNYELERİ HUSUSUNDA HAKLISIN YALNIZ ISLAK HACİMLERLE İLGİLİ BAHSETTİĞİN ŞEKİLDE BİR İBARE YOK.YALNIZ YÖNETMELİK ŞUNU DER;
(Değişik ek: RG 04/04/1986- 19068) Açıklama : Bu madde bölümünün uygulanması zorunlu değildir.
vi) Priz devreleri aydınlatma devrelerinden ayrı olacaktır. Ancak zorunlu durumlarda ve tablolardan her birinde yalnız bir priz bulunması durumunda aydınlatma devresine en çok bir priz bağlanabilir. Gerektiğinde priz devresine de bir lamba bağlanabilir.
PROJENDEKİ UYGULAMADA BÖYLE BİR ZARURİYET YOK WC'LERİN BULUNDUĞU BÖLMEDE PRİZLER VAR. SAYGILAR...
Yani kısacası proje yönetmeliklere aykırı değil.Teknikadam_41 Nickli Üyeden Alıntı
O zaman bence de sorun yok.