[Hesap] XLPE Kablolarda Kısa Devre Akımı Dayanım Hesabı
Yeraltı Güç Kabloları
Dosya: XLPE_Kisa_Devre_Hesabi.rar
Dosya-Boyutu: 1,05 Mb
Download Link:
[Hesap] XLPE Kablolarda Kısa Devre Akımı Dayanım Hesabı
Yeraltı Güç Kabloları
Dosya: XLPE_Kisa_Devre_Hesabi.rar
Dosya-Boyutu: 1,05 Mb
Download Link:
1250 KVA TRAFONUN PRİMER VE SEKONDER TARAFINDAKİ AKIM BAZLARININ HESABINDA 100MVA YANİ 100000KVA ,PAYDADA GERİLİM BİRİMİ KV DOLAYISIYLA PRİMERDEDE SEKONDERDE SONUÇ AMPER. HESABINDA SEKONDER BAZ AKIMI YANLIŞ YAZILMIŞ kA DEĞİL A OLACAK, DOLAYISIYLA SEKONDERDE (B NOKTASINDAKİ) KISA DEVRE AKIMININ BİRİMİDE AMPER. BU DÜZELTMEYİ YAPARAK GÜZEL BİR ÖRNEK OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİM TEŞEKKÜRLER...
Düzeltme için teşekkürler.
Teşekkürler
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)