Birebir Split Tip Klimalarda Arıza Giderme


Arıza 1
Klima uzaktan kumanda ile çalıştırılamıyor



· Arızanın Tespiti

Uzaktan kumanda ile cihazı çalıştırmak istediğinizde: İç ünite üzerindeki durum ışıkları yanmıyor; ve iç ünite veya dış ünite fanı ile kompresör devreye girmiyor



· Servis

İç ünitenin ön kapağını açın ve ***8220;Emergency Run***8221; düğmesine basın. Eğer cihaz çalışırsa sorun ya uzaktan kumandada yada iç ünite kartındaki uzaktan kumanda algılayıcısındadır.

Uzaktan kumandayı değiştirerek tekrar deneyin.
Kart üzerindeki uzaktan kumanda algılayıcısını değiştirerek tekrar deneyin.
Kartı değiştirin.

Cihaz ***8220;Emergency Run***8221; düğmesi ile çalışmazsa elektrik beslemesinde hata vardır. Multimetre yardımı ile prizde elektrik olup olmadığını kontrol edin.

Prizde elektrik var ise cihaz kartı üzerindeki sigorta ile varistör arasındaki kısımda akımın olup olmadığını kontrol edin. Sigorta yanmış veya varistör kısa devre yapmış olabilir.


Multimetre ile transformatörü kontrol edin. Transformatörün sekonder sargısında birkaç ohm luk direnç varken primer sargısında birkaç yüz ohm olması gerekir. Eğer bu dirençler ölçülmüyorsa transformatörü değiştirin.



Bazı model cihazların elektrik bağlantı terminalleri üzerine monte edilmiş termik koruma sigortaları mevcuttur. Bu sigortayı kontrol edin.



Eğer varistör, transformatör ve sigorta(lar) sağlam ise o zaman cihaz kartı üzerindeki elemanlardan biri arızalıdır. Cihaz kartını değiştirin.



· Özetle (DAHA FAZLASI İÇİN ASAGIDAKİ LİNKE TIKLAYIN


BURAYA TIKLAYARAK KONUYA ULASABİLİRSİNİZ