Merhaba arkadaşlar.Bu konuda çok fazla bilgim yok o yüzden kusura bakmayın.Sorunu ve mevcut sistemi anlatayım ben size.Sorun şu ki faturaya baktığımda aktif:5558 iken endüktif:4512 görüldüğü gibi yanılmıyorsam çok yüksek bir endüktif güç çekilmiş.Kompanzasyon panosunda CosQ metre bir 0.98 olurken biden 0.15 0.23 gibi abuk değerlere fırlıyor.Bu da 1-2 saniye sürüyor.Sorunum ne olabilir?
Sistem söyle;
Röle: Entes RG7A, 7 kademe ve 5-5-5-5-2,5-2,5-2,5 değerinde.Anlamını bilmediğim bir C/K değeri var ki o da 0,2 'ye yakın bir skalada.Bir de % olarak bir işaret var o da yaklaşık %25 değerlerinde.
CosQmetre: Entes elektronik ECR-3 modelinde.
Akım Trafosu:75/5 Unitrms marka 10VA Kl.1
Kurulu gücü maalesef öğrenemedim ama sözleşme gücü 33000 olarak görünüyor belki bir fikir verir size.
Yardımlarınızı bekliyorum.Şimdiden teşekkür ederim.
FATURA DEĞERLERİNE GÖRE COSFİ DEĞERİN 0,77 ÇOK KÖTÜ.GRUPLARIN BAŞTAN İTİBAREN 2,5-2,5-2,5-5-5-5-5kVAr. C/K DEĞERİN İLK KONDANSATÖR GRUP GÜCÜ / AKIM TRAFOSU DEĞERİN = 2,5/75/5 = 0,16 OLMALI. AKIM TRAFON CL:0,5 OLMALI. SÖZLEŞME GÜCÜNE GÖRE ANA HAT AKIMIN 50-55A CİVARINDA.MUHTEMEL SORUNLAR ;
1-SİSTEMDE DEVREYE HIZLI GİRİP ÇIKAN YÜKLER VAR.KONVANSİYONEL SİSTEM KOMPANZASYON PASİF KALIYOR.
2-RÖLENİN BAĞLI OLDUĞU AKIMTRAFOSU R FAZINDA OLSUN S VE T FAZINDAKİ ENDÜKTİF YÜK R FAZINDAN FAZLA OLABİLİR. RÖLE R FAZINI REFERANS ALDIĞI İÇİN COSFİ DEĞERİ NORMAL GÖRÜNMESİNE RAĞMEN YAPILAN KOMPANZASYON YETERLİ GELMEYECEKTİR.
BENİM KİŞİSEL KANAATİM SORUNUNUN 1.MADDE OLDUĞU YÖNÜNDE.SİSTEME ANALİZÖR BAĞLAYIP SONUÇLARI DEĞERLENDİRMEK EN DOĞRU VE KESİN ÇÖZÜM OLACAKTIR.SAYGILAR...
Sayın afridge
Vermiş olduğunuz tüketim değerlerine göre 100*REAKTİF/AKTİF = 81,18 Bu değer en fazla 33 olmalıydı. Röleyi otomatik çalışmadan elle çalışmaya alıp bütün kondansatörleri sıra ile devreye alıp almadığı kontrol edilmelidir. Kondansatörler boşaldıysa ve röle düzgün çalışıyorsa bütün gruplar devreye alındığı halde yetersiz kompanzasyon olacağından rölede cosØ düşük değerde bulunacaktır.
Geçmişte Kurulu gücünüz 50kW ın altında olduğunda sizden sadece reaktif bedel ücreti alınmaktaydı. Kapasitif tüketim bedeli talep edilmemekteydi. Şimdi kombi elektronik sayaçlar Aktif-Reaktif-Kapasitif bedeli ölçtüğü için kapasitif tükrtim bedeli dikkate alınıyormu bilemiyorum. Çalıştığım kurumda mekanik aktif - ve mekanik reaktif sayacımız var kapasitif tüketim ölçülmüyor kurulu gücümüz 50 kw tan az. Aynı durum sizdede söz konusu ise acil olarak sabit grubu büyütün bir sonraki faturada da cezaya girmemek için.
Bundan sonra kalıcı çözüm için uğraşın.
Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim.Bedaş zaten bir yazı göndermiş.Ocak 2007'den itibaren reaktifte %25,kapasitifte %15 sınır olmuş hatta 2009'da bu oran 14 ve 10'a düşürülecekmiş.Aslında şebekeler açısından iyi bir gelişme.İnsanlara daha çok yaptırım uygulanacak ve daha dikkatli olunacak.Neyse ben konuya geleyim.Bizde de aktif ve reaktif sayaç var ve 50kW'ın altında.Röleyi manuele aldığımda hiç kontak sesleri gelmedi ve işin ilginç yanı da kademe ışıkları da hiç yanmıyordu.Sanki bana rölede sorun var gibi geliyor.Ya da röle kurcalanmış ve bağlantılarda sorun olabilir.Peki kondansatörlerin ömrünü yitirmiş olması mümkün müdür?Bunu nası anlarım.Ölçüm mü yapmam gerekiyor?Bir de dizilim ve kondansatör güçleri yeterli mi?Teknik adam41'in dediği hızlı girip çıkan yükler neler olabilir ve bu sorun normal kompanzasyon ile giderilemez mi?Neyse çok soru sordum
Rölenin sağlıklı çalışabilmesi için (üretici firmanın
talebi ), kademe dizilişlerinin 1-1-1 ../1-2-2../1-2-4
.../1-2-4-8... şeklinde olması istenmektedir.Öncelikle,
kademeleri buna göre düzenlemeniz gerekir.Yani:2,5-5-5
.. veya 2,5-2,5-2,5..vs.Bu durumda c/k=0,16 ya ayarlan-
malıdır.% değeri 50 olabilir.Yükün çok düşük olduğu zamanlarda Cosq metre abuk değerler gösterir.Kondansa-
törleriniz sağlam ise,bir de benim verdiğim set değerle-
rini deneyiniz.
Evet problemi çözdüm.Yardımlarınız için teşekkür ederim.Konuyla alakalı bir sorum daha olacak.Şimdi ayın bu zamanına kadar yine çok yüksek bir endüktif güç çekilmiş.Kapasitif güç çekildiğinde kapasitif sayaç olmadığından endüktif sayaç geriye gidiyor.Bu şekilde yaparak mesela geceleri kondansatörleri çalıştırarak şebekeye kapasitif güç vererek sayacın değerini azaltırsam endüktif cezadan az da olsa kurtulmuş olurmuyum ve bu yasal olur mu?
Eski mekanik sayaçlarda geri dönmeyi engelleme emniyeti yoktu.Genel olarak elektrik kurumu bahsettiğin şekildeki sisteme müsade etmemesi gerekir.Yapmayı düşündüğün şey legal değil kandırmaca olur ama uzun vadede sorunu çözdüysen bir kereye mahsus yapman mantıken sahtekarlığa girmez diye düşünüyorum.saygılar...
Başka çaren yok.Dinsizin hakkından,imansız gelir.Kapasi-
tif sayacın olmadığına göre, CosQ değerini 1 olarak set
edersen,daha emniyetli kompanzasyon sağlarsın.Sorunu,
hangi uygulamayı yaparak çözdüğünüzü belirtirseniz biz de istifade etmiş oluruz.