Yardımlarınız için teşekkürler öncelikle.Sorunu röleyi ve kondansatörleri değiştirerek çözdüm.Zaten çok eski bir röleydi büyük ihtimal röle bozuk olduğundan kondansatörleri devreye almıyordu.Reaktif sayaç şu an hiç dönmüyor.Hiç dönmemesi sorun yaratır mı?5-6 günde sadece 1 rakam artmış.Bu arada cos Q ise -0.47 gösteriyor ama kompanzasyon doğru gibi gözüküyor.Acaba bu şekilde kesin çözüm üretilmiş gözüküyor mu?Teşekkür ederim.
-
X-Reaktif sayacın okuma dönemi içinde değer kaydetmemesi sakınca yaratır.Tedaş Abone_Net satış sistemi bu durumda reaktif sayacın arızalı olduğu şeklinde çalışıyor.Aktifin %90'ı kadar reaktif enerji faturalandırır.
X-Gücü 50 kva'nın üzerindekilere kapasitif sayacı yoksa ind.reaktif %33'ün altında bile olsa yine % 90 reaktif fatura eder.
X-Abonenin Tedaş'ta kayıtlı kurulu gücünü bilmen gerekir.50 kva!nın altında ise kap.sayaç takma zorumluluğu yok.İnd.Reaktifi %33'ün altına düşürmen kolay.Sıfırda olamasın.Hem kondansatörlerini gereksiz yere kullanmış olursun ömürlerini kısaltırsın.Hemde Aktifin %90' kadar reaktif fatura ile yüzleşmen olasıdır.
-
[QUOTE=fahriacikgoz] X-Reaktif sayacın okuma dönemi içinde değer kaydetmemesi sakınca yaratır.Tedaş Abone_Net satış sistemi bu durumda reaktif sayacın arızalı olduğu şeklinde çalışıyor.Aktifin %90'ı kadar reaktif enerji faturalandırır.
X-Gücü 50 kva'nın üzerindekilere kapasitif sayacı yoksa ind.reaktif %33'ün altında bile olsa yine % 90 reaktif fatura eder.
X-Abonenin Tedaş'ta kayıtlı kurulu gücünü bilmen gerekir.50 kva!nın altında ise kap.sayaç takma zorumluluğu yok.İnd.Reaktifi %33'ün altına düşürmen kolay.Sıfırda olamasın.Hem kondansatörlerini gereksiz yere kullanmış olursun ömürlerini kısaltırsın.Hemde Aktifin %90' kadar reaktif fatura ile yüzleşmen olasıdır.
X-Rölenin o şekilde değer gösterip,normal olması bana bağlantısının hatalı olduğu şeklinde geliyor.Rölenin markasını yazsaydın keşke.Tesisin yükünü alıp gruplar devreden çıkıyormu?
-
Röle'nin markası Entes RG-T.Dediğiniz gibi bağlantılarda bir sorun olabilir.Zira röleyi manuel kullanarak şimdilik idare ediyorum.Otomatik olduğunda 1 kondansatör devreye giriyor ama bir faydası olmuyor.Bağlantıları kontrol etmem lazım sanırım.
-
Rölenin akım bilgisi ile gerilim bilgisi aynı baradan alınmamış olabilir.