Sayın Hunca bey koruma ve işletme topraklması ayrı olması durumundaki kesit hesabını biraz daha açabilirmisiniz ben tam anlıyamadım üstteki formülde trafo empedansı ve kısa devre açma zamanı gibi veriler yok bundan bağımsızmıdır.Teşekkürler
teşekkürler
daha ayrıntılı bir hesaplama yöntemi yokmudur ?
eline sağlık arkadaşım
Sn.Meslektaşlarım;
Hesaplar oldukça pratik olmuş.
Hunca beyin emeğine ve beynine sağlık.
Benim ayrıca hatırlatmak istediklerim oldu. İşletme ve koruma topraklamaları ve bunların ayrılması konusunda özellikle, "Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği" ne çokca katkısı olan, Sn.İsmail Kaşıkçı'nın ETMD derneği tarafından yayınlanan Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği uygulama kitabı'na bakılmasının şiddetle tavsiye ederim.
Aynı zamanda söz konusu kitabı "Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği" ile birlikte okumakta son derece fayda olacaktır.
Bir topraklama tesisinin butün olarak tasarımında potansiyel dengelemeyi de unutmamak gerekir.
Aşağıda koruma ve işletme topraklamalarının birleştirilmesi durumunda verilen formülde kök t=0,5s alınmıştır.
Bu değer transformatörde oluşma ihtimali olan tek fazlı kısa devrenin OG tarafındaki kısa devre koruyucu ekipman (örneğin OG kesici ve röle veya 1600kVA'ya kadar kullaılan OG sigortaları olabilir)tarafından açma süresidir. Yaklaşım olarak oldukça da güvenli bir değerdir. Ani açmalarda bu değer 0,1s veya kesicinin de açma komutuna cevap verme süresi ile birlikte 0,2s de alınabilir. Bu durumda kesit daha küçük çıkacaktır. Ama ben 0,5s'yi kullanmayı tercih ediyorum.
Formülde k katsayısı için başlangıç sıcaklığı 30C son sıcaklığı 160 derece olan PVC iletken için 143, başlangıç sıcaklığı 30C son sıcaklığı 250C derece olan XLPE, N2XH iletken için 143 olarak alınabilir.
Bu formülü herhangi bir cihazın PE kablo kesitini bulmakta da kullanabilirsiniz. Yani Klasik yaklaşım olan Nötr kesitinin yarısı yerine hesap yaparak bazı yerlerde daha küçük kesit ile güvenli açma yapabildiğinizi göreceksiniz.Bu durumda k katsayılarını en kötü durum olan PVc iletken için 70C, XLPE, N2XH için 90C almak gerekir. Örneğin siemensin kitaplarında bu sıcaklıklar 55C olarak alınmaktadır.
Benceİsmail beyin kitabından özellikle tek fazlı kısa devrede sigortaların açma yapmama durumları ile karşılaşmamak için toprak hatası çevrim empedansının kullanılmasının böylece sırf bu yüzden çıkma ihtimali olan elektrik yangınlarını önlemenin fırsatı yakalanmalı.