    peki musti16 hocam.konuyu deşmek açısından:neden voltaj regülatörü değilde izole güç trafosu kullandın.?

  2. #32
    musti_16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    129
    Konular
    39
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı 391466 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    peki musti16 hocam.konuyu deşmek açısından:neden voltaj regülatörü değilde izole güç trafosu kullandın.?
    Adı üstünde Voltaj regülatörü sistemi şebekeden ayırmaz. Şebeke gerilimi belli bir ayarda tutar.

    ameliyathanelerde amaç ordaki sistemi şebekeden ve şebekedeki her türlü zararlı bileşenlerden ayırmak. Bunun tek yoluda izole güç trafosu.

  3. #33
    feruz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2007
    Mesajlar
    9
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    projeyi indiremiyorum

  4. #34
    musti_16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    129
    Konular
    39
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı feruz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    projeyi indiremiyorum
    Tarih: 21.06.2007
    Saat: 11 : 12

    linkler çalışıyo

  5. #35
    ergin_37 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2008
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    .............

    Kardeş Bana Bu Proje Lazim Bu Linkte Görünmüyor Nasil Indirebilirim Bu Projeyi

  6. #36
    lastgunner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2008
    Mesajlar
    7
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı musti_16 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ameliyathanelerde kullanılan bütün cihazlar şebeden direk beslenmemeli.

    yani şebekeyle ilgili dalganlamalar ve bozulmalardan etkilenmemmeli.

    Bunun tek yolu izole güç trafosu kullanmak.
    bir sorum olacak. biz zaten ameliyethaneyi ups den besliyoruz yani elk. kesintisi yasanmayacak. izolasyon trafosu doktorun kullandıgı bi cihazda kacak varsa bu kacak elektriğin hastaya etki etmemesi için kullanılmıyor mu? bildigim kadarıylada kullanılması zorunlu. musti_16 ben tam olarak bilmediğimden soruyorum. bir sorum daha olacak hastane tt sistemle besli ama ameliyathaneler yönetmeliklerde ıt sistem olacak diyor. izolasyon trafosu ayrıca ıt sistem için mi gerekli?

  7. #37
    kadirsahin1988 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2010
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    hmm ck gzl

  8. #38
    taless - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2010
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekkürler.

  9. #39
    gakkoseffa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2010
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekkürler

  10. #40
    kurt3408 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2013
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşk. teşk. teşk.