peki musti16 hocam.konuyu deşmek açısından:neden voltaj regülatörü değilde izole güç trafosu kullandın.?
-
391466 Nickli Üyeden Alıntı
peki musti16 hocam.konuyu deşmek açısından:neden voltaj regülatörü değilde izole güç trafosu kullandın.?
Adı üstünde Voltaj regülatörü sistemi şebekeden ayırmaz. Şebeke gerilimi belli bir ayarda tutar.
ameliyathanelerde amaç ordaki sistemi şebekeden ve şebekedeki her türlü zararlı bileşenlerden ayırmak. Bunun tek yoluda izole güç trafosu.
-
-
feruz Nickli Üyeden Alıntı
projeyi indiremiyorum
Tarih: 21.06.2007
Saat: 11 : 12
linkler çalışıyo
-
.............
Kardeş Bana Bu Proje Lazim Bu Linkte Görünmüyor Nasil Indirebilirim Bu Projeyi
-
musti_16 Nickli Üyeden Alıntı
Ameliyathanelerde kullanılan bütün cihazlar şebeden direk beslenmemeli.
yani şebekeyle ilgili dalganlamalar ve bozulmalardan etkilenmemmeli.
Bunun tek yolu izole güç trafosu kullanmak.
bir sorum olacak. biz zaten ameliyethaneyi ups den besliyoruz yani elk. kesintisi yasanmayacak. izolasyon trafosu doktorun kullandıgı bi cihazda kacak varsa bu kacak elektriğin hastaya etki etmemesi için kullanılmıyor mu? bildigim kadarıylada kullanılması zorunlu. musti_16 ben tam olarak bilmediğimden soruyorum. bir sorum daha olacak hastane tt sistemle besli ama ameliyathaneler yönetmeliklerde ıt sistem olacak diyor. izolasyon trafosu ayrıca ıt sistem için mi gerekli?
-
-
-
-