    Alıntı kinicioglu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    9 . kata topraklama çekmek neden imkansız anlamadım.topraklama demek bir kamyon toprak demek mi?

    sn.kınıcıoglu..

    bıraz mantıklı dusunursek eger topraklamanın teknık boyutundan cok dıger konular hakkında bır dusunun.
    Bugun etrafınızdakı yenı yapılan ınsaatların yada en az 10 15 senelık olan ınsaatların %80 cıvarında boru ıcerısınde kablo cekılmesı neredeyse ımkansızi.Bu sadece sızınle alakalı degıl daıre sahıbının tadılatları ıle alakalı bır durum.Varsayalım cekebılıyorsunuz...Bugun bır buat kapagındakı boyayı kaldırınca kıyamet koparan ama canını dusunmeyen SÜRÜ ile insanımız mevcut. Bu tarzda işleri yaparken işyerinizde kagıt uzerınde hesap yaparsınız ama uygulamada ıstedıgınız gıbı olmaz...

    USTALIK DEMEK MANTIK YÜRÜTMEK DEMEKTİR..teknik anlamda bilmesenizde sorunlara çözüm üretmek asıl esastır..

    saygılar

  2. #12
    can0078 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    eğer sigorta kutusunda sıfırlama yapıldıysa bu mutlaka daire içindeki pirizlerde ve mutfak kısmında da sıfırlama yapılmış demektir eğer bütün daire içindeki buatları kontrol etmessen bence bu bi işe yaramayacak kacak akımı devreye soktuğun gi,bi atacaktır tabi birede sorunun cvp var kacak akım demek topraklama demek değildir topraklama yerini de almaz bayyyy

  3. #13
    arelfatih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    4
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Cool

    elektrikli cihazların gövdesindeki kaçakların insan üzerinden toprağa akmasını engellemek için topraklama yapılır. kaçak akım rölesi ise böyle bir kaçağın (insan veya topraklama hattı üzerinden) oluştuğu sırada enerjiyi kesmeye yarar. kaçak akım rölesinin topraklama hattıyla hiçbir alakası yoktur. Gelen akım dönen akımdan farklıysa yani kaçak varsa röle devreyi açar. KAK (kaçak akım koruma) rölesini 30mA seçeceksin. Ama ikide bir elektriğin kesilmesine neden olacaksın (kullandığın cihazlar mükemmel değilse). Bu nedenle topraklama yapman daha mantıklı olur. Ancak direk faza dokunduğun anda burada topraklamanın sana bir faydası olmamakla birlikte KAK rölesi hayatını kurtarır. Şimdi seçim sana bağlı. Benim yapabileceğim bu kadar.

  4. #14
    talebe34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    92
    Konular
    6
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı harmonik2 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar trafosu olmayan işletmelerde TT sistem yani kaçak akım rölesi mecruridir.çünkü kısa devre anında yan komuşya 'potansiyel sürüklenmesi' olur ve yan komşuda hayati tehlike oluşur.bu yüzden arkadaşın sorduğu soru gayet açık; sistem TT olmalı toprak hattı çekilmeli eş potansiyel baradan ve topraklamanın değeri de 50/(30x0,001)=1666 ohm olması gerek.sıfırlama yapılamaz.
    "harmanik2" ustam burada "potansiyel sürüklenmesi" demişsiniz acaba bu tâbir ne anlama geliyor. bilgileriniz için teşekkür ederim...

  5. #15
    ozbal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    topraklama olmayan tesisatlarda sıfırlama yaptığında kaçak akım yada yangın koruma gibi benzereri roleleri çalıştıramazsınız tutmaz.topraklama sistemi ne kadar düzgün olursa rolelerinizde o derece sağlıklı çalışır

  6. #16
    ybkapili - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    13
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    kaçak akım koruma rölesi

    arkadaşlar kaçak akım koruma rölesinin çalışma prensibinde bildiğiniz gibi nötr'den giden ve dönen akımlar karşılaştırılır. Ayrıca her cihazın bilinen yada kabul edilen nominal kaçak akım değerleri vardır. Örneğin bilgisayarda 1 mA, ısıtıcıda 10mA (yanlış hatırlamıyorsam). Durum böyle olunca 30 tane bilgisayarın olduğu bir devreye 30 mA kaçak akım koruma rölesi bağlarsanız tutturamazsınız. Ayrıca bilgisayar ve elektronik cihazlar vb dengesiz ve dc bileşenli akımlar çeken yükler çalıştıracaksanız yanlış açmaların önüne geçmek için dc duyarlı kaçak akım koruma rölesi kullanın. Eğer linye ve yük sayısı fazla ise girişe koyacağınız 3 fazlı kakr haricinde her faza ayrıca bir fazlı kakr kullanın. hiçbir zaman kaçak akım koruma rölesinden vazgeçmeyin.

  7. #17
    tekno345534 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    2
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    arkadaşlar kaçak akım rolesinin çalışması için toraklama olması şart deyil çünkü role faz nötür arasındaki gelen akımla giden akım arasındaki farkı algılayarak çalışır.

  8. #18
    elektro34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Apr 2007
    Mesajlar
    24
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    sıfırlama yaplldığı takdirde o k.a.r. çalışmaz tutmaz tek çözüm oraya topraklama kablosunun çıkması ve k.a.r. konulmasıdır.

  9. #19
    nenezure - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    en doğru cevap arelfatih beyinki

    arkadaşlar herkes kafasına göre yazıyor. bari teknik bilgisi olmayanlar yazmasın. en güzel cevap ARELFATİH isimli arkadaşın. Bunu eğitimci teknik eleman olarak yazıyorum.

  10. #20
    nenezure - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    kaçak olmayan cihazda kaçak yoktur.

    Alıntı ybkapili Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar kaçak akım koruma rölesinin çalışma prensibinde bildiğiniz gibi nötr'den giden ve dönen akımlar karşılaştırılır. Ayrıca her cihazın bilinen yada kabul edilen nominal kaçak akım değerleri vardır. Örneğin bilgisayarda 1 mA, ısıtıcıda 10mA (yanlış hatırlamıyorsam). Durum böyle olunca 30 tane bilgisayarın olduğu bir devreye 30 mA kaçak akım koruma rölesi bağlarsanız tutturamazsınız. Ayrıca bilgisayar ve elektronik cihazlar vb dengesiz ve dc bileşenli akımlar çeken yükler çalıştıracaksanız yanlış açmaların önüne geçmek için dc duyarlı kaçak akım koruma rölesi kullanın. Eğer linye ve yük sayısı fazla ise girişe koyacağınız 3 fazlı kakr haricinde her faza ayrıca bir fazlı kakr kullanın. hiçbir zaman kaçak akım koruma rölesinden vazgeçmeyin.
    eğer bilgisayarlarda toprağa kaçak yoksa 30 miliAmperlik KAKR ile 300 adet bilgisayar çalışır.