    Ölçü Transformatörleri

    ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

    AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

    Akım transformatörü,sekonder akımı primer akımı ile orantılı olan ve bu akımlar arsında yaklaşık 00 faz farkı bulunan bir transformatördür.Akım transformatörünün primer sargısından ölçülmesi istenen yük akımı,sekonderden ise ölçü aletleri, röle benzeri aygıtların akımları geçer.
    Akım transformatörleri gerilimin yüksek veya alçak olmasına bakılmaksızın büyük akımların ölçülmesinde kullanılır.Buna göre;
    1-Alçak gerilim şebekelerinde ölçü aletleri ile ölçülemiyecek kadar büyük akımların ölçülmesi
    için,
    2-Yüksek gerilim şebekelerinde de akımın güvenlik içinde ölçülmesi için yani ölçü aletini
    yüksek gerilimden yalıtmak için akım transformatörleri kullanılır.
    Akım transformatörleri primer sargıları kalın telden az sipirli,sekonder sargıları ise ince telden
    Çok sipirli olarak sarılır.Nüveleri mantel ve çekirdek tipinde olabilir.Bu ölçme yanlışlıklarını azaltmak için önemlidir.Primer akımları 10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-300-500-600-1000-2000 amper ve daha yüksek olabilirler.Sekonder akımları ise daha 5 amper olabilir.Ancak 1 ve 2 amper bulunabilirler.

    GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ

    Genel olarak 600 volttan daha büyük gerilimlerin doğrudan doğruya ölçü aletleri ile ölçülmesi tehlikelidir.Çünkü ölçü aletlerini yüksek gerilimden yalıtması çok zordur.bu nedenle yüksek gerilimin ölçülmesinde gerilim transformatörleri kullanılır.
    Gerilim transformatörleri yapılışı,normal iki sargılı gerilim düşürücü transformatörlere benzer.Primer ölçülmek istenen yüksek gerilim şebekesine bağlanır.Bunun için primerin çok iyi yalıtılması gerekir.Sekonder ise ölçü aletine bağlanır.
    Ölçü transformatörlerine gerektiğinde sekondere birden fazla ölçü aleti bağlanır.Ancak bunların güçleri toplamı,transformatörün anma gücünden büyük olamaz.Gerilim transformatörlerinin anma güçleri 10-15-25-30-50-75-100-150-200-300-400 ve 500 VA dir.Duyarlılık sınıfları ise 0,1-0,2-0,5-1-3 ve 5 dir.Gerilim transformatörlerinde sekondere bağlanan ölçü aletlerinin dirençleri çok fazladır.

    ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DEVREYE BAĞLANIŞI VE KONTROLÜ

    Ölçü transformatörlerinde,iki sargılı transformatörde olduğu gibi çeşitli deneyler yapılabilir.Bunlardan biride dönüştürme oranlarının kontrolüdür.
    Akım Transformatörlerinin Kontrolü:Primer akımı,ayarlı direnç ile yavaş yavaş arttırılır.Her durumda primer ve sekonder akımları ölçülür ve birbirlerine bölünür,dönüştürme oranı bulunur.Çıkan sonuç her yükte aynı olması gerekir.
    Gerilim Transformatörlerinin Kontrolü:Oto transformatörü ile primer gerilimi değiştirilir.Her durumda primer ve sekonder gerilimleri ölçülür.Dönüştürme oranları hesaplanıp kontrol edilir.Sonuçlar duyarlı şekilde kontrol edilmelidir.


  2. #2
    DOLUNAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Yaş
    45
    Mesajlar
    497
    Konular
    219
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    emegıne saglıkm arkadasım.paylasım ııcn tesekkurelr

  3. #3
    muslufedli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2006
    Yaş
    61
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    bir ilave paylaşımın için teşekürler

    KORUMA DEVRESİNDE KULANILAN ÖLÇÜ TRAFOLARI
    ***8226; AKIM TRAFOLARI
    ***8226; GERLİM TRAFOLARI
    ***8226; AKIM TRAFOSU :Bağlı oldukları devreden geçen akımı istenen oranda küçülterek ve bu akımla sekonder terminallere bağlı aletleri besleyen , ayrıca onları yüksek gerilimden izo- le eden özel trafolara akım trafosu denir.
    ***8226; GERİLİM TRAFOSU : Bağlı oldukları devreden geçen gerilimi istenen oranda küçülterek ve bu gerilimle sekonder terminallere bağlı aletleri besleyen , ayrıca onları yüksek gerili -
    den izole eden özel trafolara gerilim trafosu denir.
    ***8226; Akım ve gerlim Trafollları genelikle kuru tip olarak imal edilirler.İlk imalatta Yağlı tip ola
    rakta imal edilmişlerdir.
    Akım Trafoları genelikle tek sekonder , çift sekonder olarakta imal edilirler. Akım Trafolarında ***8220; BİRİNCİ SEKONDER ***8220; Ölçü devresine ***8220;İKİNCİ SEKONDER ***8220; Koruma amaçlı bağlanılıp kulanılırlar. Akım Trafolları devreye ***8220; SERİ ***8220; Bağlanırlar . Sekonder çıkışları 5 Amper olarak imal edilirler. Pirimer devreleri ise 20 ***8211; Amperden 2000 Amper ve daha üst değerlerde imal edilirler.
    Akım Trafoları Nominal Akımlarının % 20 Fazlasına kadar yüklenebilirler.
    MİSAL : 400 / 5 Amper oranlı bir Akım Trafosu pirimerden geçirilecek nominal akımı 400 Amperdir. Bu akım Trafosunu % 20 Fazla Yüklediğimizde Pirimerine 480 Amper Yüklemiş oluruz. Sekonderinden Alacağımız Akım 6 Amper olur ki Bu***8217; da sistemimize zarar vermez.






    AKIM TROFOLLARINDA POLARİTE KONTROLLU

  4. #4
    fahriacikgoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    229
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Teşekkürler Sn.muslufedli ilave paylaşımın için.eline sağlık.
    Akım transformatörleri sizinde belittiğiniz gibi,üreticilerinin imalatları incelendiğinde özellikle O.G ' de, çift primerli ve çift sekonderli olarak da imal edilebiliyor. 1.Sekonder çıkış ölçü amaçlı 0.5-1 sınıflı, 2.Sekonder çıkış koruma amaçlı 3 sınıflı.
    TEDAŞ bir çok yerde ölçüye ait akım trafolarından diğer ölçü aletlerinin (Ampermetre ) ve koruma sistemlerinin beslenmesine pek sıcak bakmıyor.İkinci sekonderi kullansanız dahi.
    Gerekçe olarakta ikinci sekonderden gelecek arızanın birinci sekonderi etkileyebileceği ve ölçü sisteminin hassasiyetini bozabileceği .Projede gösterilmiş olsa dahi, uygulama safhasında yerel uygulamayı öğrenmekte yarar vardır.

  5. #5
    ozyak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    15
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekkürler muslufedli ve fahriaçıkgöz,bende bir şey ekleyeyim dedim akım trafolarında sekonder uçlarda kullanılmayan uçlar kesinlikle kısa devre edilmelidir.bu durum personel güvenliği ve akım trafosunun ısınması konusunda etkisi büyüktür.

  6. #6
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ozyak kardeşime ilave.Sekonderi,bir ara uç ile çıkıyor ise(oto trafo gibi ),kulla-
    nılmayan uç açık kalmalıdır.

  7. #7
    fahriacikgoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    229
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Ölçü trafoları ile ilgilenen arkadaşlarımızın bilmelerinde yarar gördüğüm polarite testinin nasıl yapılacağını kısaca anlatayım.Akım yönü seçen sayaçlar ve rölelerde önemli bir yeri bulunmaktadır.

    Ölçü aletimizi bağladıktan sonra (sayaç olabilir-Reaktif Güç Rölesi olabilir-Analizör olabilir) gösterdiği değerlerden şüpheye düşmemek için ; bağlandıkları devredeki akım trafolarına polarite testi yapmak ve faz sırasını bağlantıdan önce tesbit edilmesi önemlidir.

    POLARİTE TESTİ :
    Polarite testi için ibreli tip bir avometreyi mA veya mV kademelerine (en küçük kademe şeçilmesi önerilir.) getirip avometrenin (+) ucunu akım trafosunun S1 veya k klemensine , (-) ucunu akım trf.nun s2 veya l klemensine bağlayınız.
    Pil veya üretecin (-) kutubunu akım trafosunun P2 veya L ununa bağlayınız.(+) kutubunu P1 veya K ucuna değdirdiğiniz anda avometre doğru yöne sapıyorsa akım trafosunun polaritesi doğrudur.
    Akım trafosuna akımın giriş yönü P1 veya K ise sekonderden akımın çıkış ucu s1 veya k klemensidir. (Canlı uç diye tabir edilir.)
    (Pc de çizim yapamıyorum.şema koyamadım.Özür dilerim)

  8. #8
    polarite - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Apr 2007
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Teşekkürler paylaşımınız için.

  9. #9
    defat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2006
    Mesajlar
    25
    Konular
    3
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sn Fahri AÇIKGÖZ paylaşımın için teşekkürler. Benim bir sorum olacak. Akım ve gerilim transformatörlerinde güç hesabı nasıl yapılıyor? (Bağlantı yapacağımız ampermetre vs. hariç çünkü onların belli bir gücü var) Şimdiden teşekkürler

  10. #10
    fahriacikgoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    229
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Akım Trafosunun sekonderine bağlanabilecek cihazların (akım devreleri) toplam gücü ile, cihaz bağlantısında kullanılacak kablo gücünün toplamı akım trafosunun gücünü belirler.
    Bu yüzden sekondere bağlanacak cihaz güçlerinin bilinmesi ve akım trafosu ile cihazlar (pano) arasında kullanılan kablo gücünün hesaplanması gerekir.

    Cihaz bağlantı kablosu gücünün (Nk) hesabı söyle yapılır.

    Kablo kesiti (S); kablo boyu (L) ve iletken cinsi (Cu/Al) bilinen değerlerinden, kablo direnci (Rk) bulunur ve Nk= Is2.R formülünden hesaplanacak değer kablo gücünü verir.

    Sayısal Örnek:

    k = 56 ohm/mm2.m q = 2,5 mm2 ve L = 100 m ise
    Rk=2 x L / k x q Rk=1,43 ohm bulunur.
    Nk=Is2.R formülünde Is=5 Amp için, Nk=52 x 1.43 Nk=35,75 VA.bulunur.

    Kablo nedeni ile gelen bu ek yük, uzun kablo kullanımının gerekli olduğu (örneğin TR Tank Koruma yapılan) durumlarda, akım trafosunun 1 Amp. sekonder akımlı olarak seçilmesi gerekebilir.
    Yukarıdaki örnekte böyle bir trafonun seçilmis olması durumunda kablo yükü sadece 1.43 VA.olacaktır. 2x4 veya 2x6 mm2 gibi daha büyük kesitli kablo kullanımı da çözüm olabilir.
    Akım Trafosunun Anma gücü, aynı zamanda bu akım trafosunun sekonderine seri olarak bağlanabilecek Ohm cinsinden empedansı ifade eder. Bu nedenle bazı akım trafo etiketlerinde VA cinsinden güç yerine Ohm cinsinden empedans verilir.

    Örneğin 1,2 ohm gibi bir değer verilmisse, bu trafo anma gücünün, Nn = 52 x 1,2 = 30 VA. olarak verilmesi ile aynı anlama gelmektedir.
    Günümüzde kullanılan elektronik teçhizatın, akım trafosundan çektiği güçler çok düsüktür. Küçük merkezlerde bağlantı kablo boyları da fazla uzun olmadığı için, bu merkezlerde, korumada kullanılacak akım trafolarının 15 VA.gücünde olması genellikle yeterli olmaktadır.