ARKADAŞLAR PROF.DR SN İSMAİL KAŞIKÇI NIN BİR İFADESİNİ BURADA PAYLAŞMAK İSTEDİM,
"Türkiye'de TN sistemin kullanilmasi sevindirici. TT sistemden gelen aliskanliklar TN sisteme yansimakta bazen tesiste zorluklar cikmaktadir.
TN sistemlerinde topraklama iletkeni diye bir tanim yoktur. Koruma iletkeni topraklama icin kullanilmaz. Kaldiki TN sistemde cihaz topraklanmaz, PE ile PE klemensine baglanir. Daha sonra PEN iletkeni olarak eger sistem TN-C ise trafonun yildiz noktasi ile birlestirilir. TN-S sistemde Trafonun yildiz noktasindan PEN yalitkan olarak ana dagitim panosuna cekilir. PE ise trafonun ve diger aksamlarin gövdesinden ana dagitim panosuna cekilir. Daha sonra potansiyel dengeleme barasina baglanir.
IEC 60 364 Kisim 4 Bölüm 41'e göre TN sistemlerde 32 A 'e kadar tüm linyeler 30 mA RCD-kacak akim rölesi tarafindan korunmalidir.
4 kutuplu kesiciye gelince eger sistemde geri besleme durumu yok ise gerekli degildir. Özellikle paralel sistemlerde veya enerji veren kurulus zorunlu görüyorsa gereklidir. Her iki durumda sistemi incelemek gerekir.
Her zamanki gibi yönetmeliklerin önemini burada bir kez daha vurgulayalim.
Iyi calismalar
Prof.Dr. Ismail Kasikci"
-