Merhaba arkadaşlar elimde 50 cm çaplı carbonsteel borular var ve bu borularda elektriklenme oluşmuş.benim bu elektriklenmeyi yok etmem lazım bunu nasıl yapabilirim.
bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum...
Merhaba arkadaşlar elimde 50 cm çaplı carbonsteel borular var ve bu borularda elektriklenme oluşmuş.benim bu elektriklenmeyi yok etmem lazım bunu nasıl yapabilirim.
bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum...
Topraklaman gerekli karde$, sistem hakkinda daha detayli bilgi verirsen daha cok bilgi alabilirsin. Iyi cali$malar...
Topraklama yaptık ama olmadı.şimdi bu borular belli bir yerde depolanmış.biz bu boruları alıp bir boru köprüsünde bu boruları bir birine kaynatacağız.ama borularda mıknatıslanma çok fazla tornavi anahtar her şeyi çekiyor.
öncelikle topraklama tesisi potansiyel dengeleme ile bütün oluşturmalıdır.
kaçak akım ya da yıldırımdan dolayı elektrik alan oluştuğunda, binadaki metal aksamlarda farklı potansiyeller oluşur. farklı potansiyel olduğunda da bu metaller üzerinden akım akar.
bunu önlemek için bütün metal aksamları(su boruları, anten, gaz boruları, kalorifer boruları, havalandırma vd.) bir noktada toplayıp ( bu noktaya potansiyel dengeleme barası denir) bu noktayı da topraklama sistemi ile birleştirmek gerekir.
yukarıda anlattığım şekilde 6 mm2 lik bakır iletken ile bu potansiyel dengelem işleminin yapılması gerekir. Aksi halde borular üzerinde istenmeyen akımlar oluşur. Bu da çok tehlikeli byutlarda karşımıza çıkar.