    eski bir evin topraklama sorunu....

    30-40 yıllık topraklaması bulunmayan bir katlı yaklaşık 30 evin topraklaması yapılması gerekmektedir. Sorum bu evlerin topraklamasının nasıl yapılabilirliği hakkında....
    önemli ayrıntı bu evlerde mevcut tesisat sıva üstüdür...
    şimdiden teşekkürler...


  2. #2
    can elektrik aydınlatma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    simdi gece kusu arkadasım sorunda anladığım kadar pirizlere topraklama yapılacak ve tesisat sıva üstü ne yapabilirsin topraklamanın kullanılacağı gereken yerler genelikle mutfak ve banyodur sen mutfak linyelerini 4x2.5 nym kablo kullanırsan ve pirizlerine 3x2.5nym kulanırsan sigorta kutusundan merdiven boşluğuna bir adet 2.5 nya cekersen 16x16 pvc kanalla bence bu sorunu çözersin ama senin nasıl bir iş anlaşması yaptığını bilmiyoruz bence bu sekilde altından kalkarsın

  3. #3
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    İşin iç tesisat kısmını nasıl çekersin bilemiyorum ama KAÇAK AKIM RÖLESİ kullanman ŞART!... Ayrıca Topraklama elektrotu olarak levha kulanmayı yönetmelik tavsiye etmiyor. Bakır veya galvaniz topraklama elektrodu ile bina girişine kadar gel. Kaçak akım rölesi kullanmayacaksan Toprak geçiş direncinin, Re= 50 V / (evde kullanılan sigortanın açma akımı) oranından düşük olamasına özen göster.

    saygılar

  4. #4
    gecekusu_0144 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    16
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    bu evlerin topraklaması şöyle olurmu?
    topraklama çubuğu çakıp bu çubuktan bakır veya galvaniz ile panoya kadar getirmek (dağıtım panosunu yenilemem gerekiyormu yoksa mevcut tesisat ile yapabilirmiyim-mevcut tesisatta neler var bende bilmiyorum)....panodan ise alıp prizlere kadar götürmek ...burada bir sorum daha olcak panodan prizlere kadar götürürken mevcut tesisatı baştanmı yapmak lazım yoksa topraklamayı tek başına çekebilirmiyim....
    cvp veren herkese teşekkür

  5. #5
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    tesisatın durumunu sandığım kadarı ile bilmiyorsun. Dolayısı ile ben de bilmiyorum. Dağıtım panosunu yenilemen gerekliliği gözlemsel inceleme gerektirir. Eski tip porselen sigorta mı kullanılıyor. Sigortaların tipi ne kaç amper B tipi mi C tipi mi? Prizlere veya buata kadar giden kablo boruları kalın mı? topraklama iletkeni çekebilirmisin? ama en önemlisi Nötr iletkeni ile koruma iletkenini kesinlikle ayrı hat olarak çekmelisin.Birleştirmemelisin. Bu gibi sorulara cevap bulduktan sonra topraklama iletkenini tabi ki tek başına çekebilirsin. Topraklama iletkeni bağımsız olarak çekilir zaten.Ama tekrardan söyleyeyim.Yukarıdaki dediğin işlemler için görmeden bir şey demek mümkün değil
    saygılar

  6. #6
    gecekusu_0144 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    16
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekkürler sanırım bu hafta tesisatı görmeye gidecem...gerekli bilgileri de paylaşırım sizlerle...(topraklamayı tek başına çekmekten kastım,topraklama çubuğundan panoya getirmeden direk olarak prize götürebilmiyim şeklindeydi)

  7. #7
    üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    25
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    topraklama çubuğundan direk prizlere hat çekmen yanlış olur.üstelik
    30 evden bahsediyorsun.elektrik bilgin epey zayıf zannederim.işi alman
    büyük cesaret aslında.yinede kolay gelsin.inşallah yanlış birşey yapmazsın.

  8. #8
    gecekusu_0144 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    16
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ben iş filan almadımki..amacım sadece bilgi sahibi olmak...topraklama çubuğundan direk prizlere götüren çok insan gördüm bende onun doğruluğunu sordum zaten...şuana kadar yanlış bişey yapmadım umarım bundan sonrada yapmam...sanırım senin elektrik bilgin çok ii bana nasıl yapacağımı anatırsan sevinirim...teşekkürler..

  9. #9
    üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    25
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ben bir elektrik işi aldın ve bu işi bizzat yapacaksın gibi bir
    izlenim edindim.yanılmış olabilirim.benimde bilmediğim bir çok şey var belki.tesisatı görünce daha ayrıntılı bilgiler ulaştırırsın foruma.

  10. #10
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sanayi tesislerinde ve ticarethanelerde tabiki direk topraklamayı prizlere getirebilirsin. Ancak konutlarda sıva altı tesisat daha uygun olur. Yinede yanlış bir şey değil ama sağlıklı da değil..