arkadaslar ben diyelimki bir makina için makinanın gücüne göre hangi kalınlıkta kablo çekicem kaç A sigorta takıcam onların hesabını öğrenmek istiyorum mesela 20KW lık bir makinaya kaçlık kablo kullanmam gerek
şimdiden teşekkürler
arkadaslar ben diyelimki bir makina için makinanın gücüne göre hangi kalınlıkta kablo çekicem kaç A sigorta takıcam onların hesabını öğrenmek istiyorum mesela 20KW lık bir makinaya kaçlık kablo kullanmam gerek
şimdiden teşekkürler
kimse cevap vermeyecek galiba
. . . . . .20000w
IA=-------------=30.42A demkki 30 A in üzerinde sigorta secmemiz
. . . 1,73x380.cosQ
lazım.eegrki motora direk yol verilicekse ilk kalkınma akımı cok yuksek olacagından 3x63A yıldız ücgen verilecekse 3x40A seklinde
olabılır.bu sigorta secimlerini bazı hazırlanmıs tablolar var oradn bakarak hesap yapmadan da secebilirisn ama hesap yapacaksan akımı busekıld ebulur ve sıgortamızı seceriz.1,73 sayısı sabit sayı kafan karızmasın
kabo secimi içinde birkaç özlelık göz gonuund ebulundurlur.öncelikle %e gerilim düşümü hesabı yaparzı şayet x<3 den gerilim dusumu olarak uyugun deriz.3 ten buyuk cıkıyorsa kablo kesıtını yukseltırz.kablonun kesıtını mesafede etkıler.normla sartlarda 20kw motoru 4x10 yeterli
. . . . . . . .L (uzunluk mt.) X N (güç kw)
%e=0.0124-----------------------------------= x < 3 olmalı
. . . . . . S(kablo kesıtı)
buradaki 0,0124 de sabıttır bakır için gecerlidir normal uzun formulden cıkarılmıstır.sadece 3 fazlar için gecerlidir tekfaz olsaydı 0,074 sabıt degerını alacaktır dıgerlerı aynı kalcak.
%e<1,5 adınlatmalarda --%e<3 motorlarda %e<5 trafolarda
çok teşekkürler sağolun
dolunay formülde sanki bi hata yokmu.%e gerlim düşümü artarsa kablo kesiti küçülecek.bu sacma değilmi.örneğin ben %e nin 3 olmasıın stiyorum ona göre kablo kesiti hesaplıyorum bide diyorumki %e 2 olsun .kesit daah büyük oluyor,hani diyorum 2 yi 0.02 mi alsam öyle yapıyorum bu sefer büyük kesit elde ediyorum.birde sigorta seciminde motor güçfaktörü 0.8 le çarpmamız gerek mezmi(1.73*380*0.8) tşk ler şimdiden
arkadasım gerilim duusmunde herhangibir hata yok.gerilim düşümü artarsa kablo kesıtıkuculmeyecek kaplo kesıtı buyucek.%e<3 değilse uygun degere ulaşmak için ya kesıtı buyuteceksın yada (L)mesafeyi kısaltacaksın.Akım kontrolunda dogru soyluyorsun motorun cosQ kaçsa onuda yazacaz.0.87 de olabilir 0,84 de motorun etiketind ekaç varsa.Hiç bilmiyorsak 0,8 ortalama deger alabilirsin-biizm kafamazı uymuyor diye formulu degiştiremeyız bu ışın formulu bu.
DOLUNAY doğrusun çünkü gerilim düşerse kablo kesiti büyür çünkü gerilim düştükçe akım artar gerilim yükseldikçe akım azalır diğer türlü olsaydı yüksek gerilim hatlarına çok ama çok kalın kablo çekılmes gerekirdi
iç tesisat olduğu için %3 ten küçük olması lazım. O yüzden %3 olarak alıyoruz.
iç tesisat olduğu için %3 ten küçük olması lazım. O yüzden %3 olarak alıyoruz. Sen onu o şekilde alamazsın. İç tesisat yönetmeliğine uymak zorundasın.
a.3- Gerilim düşümü
i) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü,
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5'i
- Motor devreler için % 3 'ü,
geçmemelidir.
ii) (Değişik ek: RG 30/11/1995- 22479) Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.
ARKADASIM SEN HIC ICTESISAT YONETMENLINI OKUDUNMU YADA YANLISMI OKUDUN YUKARIDA BILGILER ICTESISAT YONETMENLIGINDEN ALINTIDIR.
LİNKİNİ VERİYORUM ISTEYEN KENDISIDE ORADAN OKUYABILIR
ELEKTRIK_IC_TESISLERI_YONETMELIGI