    kablo hesabı

    arkadaslar ben diyelimki bir makina için makinanın gücüne göre hangi kalınlıkta kablo çekicem kaç A sigorta takıcam onların hesabını öğrenmek istiyorum mesela 20KW lık bir makinaya kaçlık kablo kullanmam gerek

    şimdiden teşekkürler


  2. #2
    bee58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Apr 2007
    Mesajlar
    3
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    kimse cevap vermeyecek galiba

  3. #3
    DOLUNAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Yaş
    45
    Mesajlar
    497
    Konular
    219
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Question gördukten sonra mutlaka bilen arkadaslarımız bıldıgı kadar yardımcı olur.

    . . . . . .20000w
    IA=-------------=30.42A demkki 30 A in üzerinde sigorta secmemiz
    . . . 1,73x380.cosQ

    lazım.eegrki motora direk yol verilicekse ilk kalkınma akımı cok yuksek olacagından 3x63A yıldız ücgen verilecekse 3x40A seklinde
    olabılır.bu sigorta secimlerini bazı hazırlanmıs tablolar var oradn bakarak hesap yapmadan da secebilirisn ama hesap yapacaksan akımı busekıld ebulur ve sıgortamızı seceriz.1,73 sayısı sabit sayı kafan karızmasın

    kabo secimi içinde birkaç özlelık göz gonuund ebulundurlur.öncelikle %e gerilim düşümü hesabı yaparzı şayet x<3 den gerilim dusumu olarak uyugun deriz.3 ten buyuk cıkıyorsa kablo kesıtını yukseltırz.kablonun kesıtını mesafede etkıler.normla sartlarda 20kw motoru 4x10 yeterli
    . . . . . . . .L (uzunluk mt.) X N (güç kw)
    %e=0.0124-----------------------------------= x < 3 olmalı
    . . . . . . S(kablo kesıtı)

    buradaki 0,0124 de sabıttır bakır için gecerlidir normal uzun formulden cıkarılmıstır.sadece 3 fazlar için gecerlidir tekfaz olsaydı 0,074 sabıt degerını alacaktır dıgerlerı aynı kalcak.

    %e<1,5 adınlatmalarda --%e<3 motorlarda %e<5 trafolarda

  4. #4
    bee58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Apr 2007
    Mesajlar
    3
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    çok teşekkürler sağolun

  5. #5
    alvinsidar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    dolunay formülde sanki bi hata yokmu.%e gerlim düşümü artarsa kablo kesiti küçülecek.bu sacma değilmi.örneğin ben %e nin 3 olmasıın stiyorum ona göre kablo kesiti hesaplıyorum bide diyorumki %e 2 olsun .kesit daah büyük oluyor,hani diyorum 2 yi 0.02 mi alsam öyle yapıyorum bu sefer büyük kesit elde ediyorum.birde sigorta seciminde motor güçfaktörü 0.8 le çarpmamız gerek mezmi(1.73*380*0.8) tşk ler şimdiden

  6. #6
    DOLUNAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Yaş
    45
    Mesajlar
    497
    Konular
    219
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    arkadasım gerilim duusmunde herhangibir hata yok.gerilim düşümü artarsa kablo kesıtıkuculmeyecek kaplo kesıtı buyucek.%e<3 değilse uygun degere ulaşmak için ya kesıtı buyuteceksın yada (L)mesafeyi kısaltacaksın.Akım kontrolunda dogru soyluyorsun motorun cosQ kaçsa onuda yazacaz.0.87 de olabilir 0,84 de motorun etiketind ekaç varsa.Hiç bilmiyorsak 0,8 ortalama deger alabilirsin-biizm kafamazı uymuyor diye formulu degiştiremeyız bu ışın formulu bu.

  7. #7
    mertdokuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    15
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    DOLUNAY doğrusun çünkü gerilim düşerse kablo kesiti büyür çünkü gerilim düştükçe akım artar gerilim yükseldikçe akım azalır diğer türlü olsaydı yüksek gerilim hatlarına çok ama çok kalın kablo çekılmes gerekirdi

  8. #8
    gmavisi06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Apr 2007
    Yaş
    41
    Mesajlar
    67
    Konular
    17
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    iç tesisat olduğu için %3 ten küçük olması lazım. O yüzden %3 olarak alıyoruz.

  9. #9
    gmavisi06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Apr 2007
    Yaş
    41
    Mesajlar
    67
    Konular
    17
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    iç tesisat olduğu için %3 ten küçük olması lazım. O yüzden %3 olarak alıyoruz. Sen onu o şekilde alamazsın. İç tesisat yönetmeliğine uymak zorundasın.

  10. #10
    DOLUNAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Yaş
    45
    Mesajlar
    497
    Konular
    219
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı gmavisi06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    iç tesisat olduğu için %3 ten küçük olması lazım. O yüzden %3 olarak alıyoruz. Sen onu o şekilde alamazsın. İç tesisat yönetmeliğine uymak zorundasın.

    a.3- Gerilim düşümü

    i) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü,

    Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:

    - Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5'i

    - Motor devreler için % 3 'ü,

    geçmemelidir.

    ii) (Değişik ek: RG 30/11/1995- 22479) Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.


    ARKADASIM SEN HIC ICTESISAT YONETMENLINI OKUDUNMU YADA YANLISMI OKUDUN YUKARIDA BILGILER ICTESISAT YONETMENLIGINDEN ALINTIDIR.
    LİNKİNİ VERİYORUM ISTEYEN KENDISIDE ORADAN OKUYABILIR
    ELEKTRIK_IC_TESISLERI_YONETMELIGI

Sayfa 1/2 12 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0