gmavisi06 Nickli Üyeden Alıntı
iç tesisat olduğu için %3 ten küçük olması lazım. O yüzden %3 olarak alıyoruz. Sen onu o şekilde alamazsın. İç tesisat yönetmeliğine uymak zorundasın.
a.3- Gerilim düşümü
i) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü,
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5'i
- Motor devreler için % 3 'ü,
geçmemelidir.
ii) (Değişik ek: RG 30/11/1995- 22479) Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir. SAYFA--52
ARKADASIM SEN HIC ICTESISAT YONETMENLINI OKUDUNMU YADA YANLISMI OKUDUN YUKARIDA BILGILER ICTESISAT YONETMENLIGINDEN ALINTIDIR.
LİNKİNİ VERİYORUM ISTEYEN KENDISIDE ORADAN OKUYABILIR
ELEKTRIK_IC_TESISLERI_YONETMELIGI
-
Kablo kesi hesabı yapılırken şu formül dikkate alınır
%e= 0,0124xLxN / S
L:Kablo mesafesi birimi metre
N:Talep güç birimi kilowatt
S:Kablo kesiti birimi mm²
%e<3 olmalıdır Fırın olduğu için
s>0,0124xLxN / %e
s>0,0124x10x360/3
S>14,88
yani buraya kullanacağınız kablo 3x16+10 Nyy vea daha sağlıklı olması açısından 3x25+16 uygundur.