Şu an Genel kategorisindeki panolara takılan sayac isimli konuyu okuyorsunuz.
-
panolara takılan sayac
Mrb
Ben bu islere yeni basladıgım ,pek bilmiyorum.Panolara takılacak olan sayacları panoyu yaptırdıgımız yermi takıyor?
Birde bir panoda gordum.Mesela panonun kesicisi 750A,altında gerekli sayac sembolleri var birde,750/5A ifadesi var?bu 750/5A ne demek?mesela digerindede 4500/5A diyordu,bu ifadelerin anlamı nedir?
yardımcı olursanız sevinirim
tsk
-
arkadaşım 750/5 ve 4500/5 dönüştürme oranlarını götermektedir yani 750 ve 4500 amperi ölçü aletiyle ölçmen mümkün olmadığı için bu ölçümde akım trafosu kullanılır yani ampermetreden okuduğun değeri
(4500/5=900) 900 ile çarparak gerçek değeri görmen içindir
-
Sn Arkadaşım
X- Panocular sipariş alırken asgari düzeyde pano çizimi veya proje tekhat şeması isterler.İmalatı buna göre yaparlar.Panocuya vermiş olduğunuz çizim veya tek hat şemasında sayaçlarda yer alır.
X- Gördüğünüzü belirttiğiniz panodaki değerler ilk bakışta akım trafo oranlarını ifade ediyor gibi ama o değerler standart akım trafo değerleri değil. Piyasa imalatında 600/5 akım trafo oranından sonraki değer 800/5 dir.Eğer özel imalat değilse 750/5 ve 4500/5 oranlı standart akım trafosu yoktur.Bu değerler kanımca başka bilgileri ihtiva etmektedir.
X-Diğer bir bakış açısı ile bu denli büyük akım trafo değerlerinin bulunduğu yerlerdeki sayaçlar genelde Tedaş ile hesaplaşmaya ait sayaçlar değildir.Bilgi anlamında (süzme sayaç tabir edilir ) bağlanan sayaçlar olabilir.Çünkü bu büyüklükteki tesislerin enerji ölçümleri O.G. tarafından yapılır.
Bu konulara ilginizin yeni olduğunu belitmişsiniz ama gözlemlerinizi daha net aktarabilirseniz bizde konulara ilişkin somut bilgiler sunmaya çalışırız. Saygılar..
-
mhb öncelikle meslkeki yaşamında başarılar dilerim.arkadaşlar konuyu zaten kısaca özetlemişler.yüksek güçte akım çeken tesislerde sağlıklı ölçüm yapmak için x/5 adını verdiğimiz sayaçları kullanırız.yanı tesisin kaç amper akım çekerse çeksin bağladığın sayaça 5 amperden fazla akım veremezsin.bu 5 amperi vermen içinde devreye akım tofosu bağlarız.senin bahsettiğin 750/5 ,4500/5 dediğin rakamlar akm trofosunun değerleridir.sistemine 750/5akım trafosu bağladığına senin şebekenin üzerinden 750A akım ğeçerken sayaçından 5A akım geçer.750 yi 5 böldüğünde 150değeri verir buda akım trafosunun dönüştürme oranıdır.yani sayaçın üzerinde okoduğun değeri 150 ile çarparsın.örnek sayaçın üzerindeki değer 10kwh ise 150 ile çarptığında gerçek değeri 1500kwh tı verir.bu sayede yüksek akım çeken tesislerde ölçme işlemini gerçekleştirmiş oluruz
Konu Bilgileri
Users Browsing this Thread
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)
Bu Konudaki Etiketler
Yetkileriniz
- Konu Acma Yetkiniz Yok
- Cevap Yazma Yetkiniz Yok
- Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
- Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
-
Forum Kuralları