    Wink Şebeke topraklama direnç değerleri yardım.

    AG ve Og şebekelerde koruma ve işletme topraklaması sınır değerleri kaç ohm dur.yardımcı olursanız sevinirim.


  2. #2
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    YG Topraklama direnç değerleri:
    İşletme topraklaması <2 ohm
    Koruma topraklaması :Koruma düzeneğine göre değişir
    Dengelenmiş şebekelerde<2 ohm
    Trafo merkezlerinde ve direklerde <4,2 ohm
    AG ve YG birleştirildiğinde < 1 ohm
    Parafudr topraklama direnci < 5 ohm
    AG Tesislerinde < 2 ohm
    Kaynak:Prof.Dr İsmail Kaşıkçı (Topraklama Yönetmeliği Uygulama Kitabı )