    güç tüketimi

    Arkadaşlar slm. Bütün elektrikli ev aletlerinin güç tüketimini gösteren bildiğiniz hazır bir tablo varmı? Netten tek tek toplamak istemiyorum, yardımcı olur, bir kaynak gösterirseniz sevinitim


  2. #2
    kinicioglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    6
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekkürler

  3. #3
    aksa murat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2007
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    selam ben aksa dan murat eğer faks numaranı verirsen sana gönderebilirim. umarım yardımcı olmuşumdur.

  4. #4
    ozgunozgun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2008
    Mesajlar
    3
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    biz 4 arkadaş eve cıktık öğrenciyiz
    cok merak ediyoruz
    suan elimizde 2 seçenek var
    birtanesi demirdöküm termosifon 80 lt ve öteki ise ihlas sofben bilirsiniz su tak ve kullan olanlardan.
    acaba hangisi daha fazla eletrik kullanır??
    teşekkürler...

  5. #5
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ozgunozgun gençler.Bu konuda emniyet,tasarruftan daha önemlidir.İhlas tip su ısıtıcılar,3+4 =7 kw civarın-
    da olan 3 kademeli ısıtıcılardır.En küçük kademe 3 kw,ikinci kademe 4 kw,üçüncü kademe 7 kw'tır.Farkında
    olmadan,7 kw lık ( genelde de bilinmediği için ) kademe kullanılmaya çalışıldığında,sigortaların atması kablolla-
    rın yanması gibi sorunlarla sık karşılaşılr.Tesisatış kötü olduğu yerlerde,bu tip ısıtıcı kullanılması,can ve mal em-
    niyeti yönünden uygun değildir.Ana tablodan itibaren,3X4 mm2 kablo çekmeniz ve devrenizde kaçak akım ko-
    ruma şalteri kullanmanız şartiyle,böyle bir tesisat,teorik olarak daha ekonomik sayılabilir.80 litrelik termosifon-
    da ise,1,5 veya 2 kw'lık ısıtıcı rezistans bulunur.Bu gücün çalıştırılması,tesisat için fazla sorun teşkil etmez.Isı-
    tıcının kireçlenmesini önleyen önlemlerin alınmış olması durumunda,rezistans verimi düşmeyeceği için,ilerleyen
    zaman içerisinde,problem de olmaz.Ayrıca,elektriğin kesik olması durumunda,daha önceden depoda bulunan
    sıcak sudan istifade etme imkanı da elde edilir.Ben olsam,tasarruf yerine,emniyeti düşünerek,termosifonu dü-
    şünürdüm.Yer sıkıntısı nedeniyle,ani su ısıtıcısı düşünür iseniz,
    1-Tesisatta,kaliteli bir kaçak akım şalteri kullanın,
    2-Dağıtım tablosu ile ısıtıcı arasına,3x4 mm2 müstakil kablo çektirin,
    3-Dağıtım tablonuz ile sayaç panonuz arasındaki kablonun,3x6 mm2 olduğunu tahkik ediniz,
    4-Isıtıcıyı mümkün olduğu kadar, 1. kademe dışında çalıştırmayınız.

  6. #6
    ozgunozgun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2008
    Mesajlar
    3
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    çok teşekkür ederim fahri abi...
    aklımdaki biçok soruya cevap verdin.eyvallah saygılaırmla