User Tag List

5 sonuçtan 1 ile 5 arası
Şu an Yüksek Gerilim kategorisindeki Kesİcİler isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    gunesayy06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2006
    Mesajlar
    31
    Konular
    8
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Kesİcİler

    Arkadaslar Bİldİgİmİz Gİbİ Kesİcİler Sf6 Vakumlu Ve Az Yagli Olarak Kullaniliyor. Gercİ Son Zamanlarda Yagli Olan Kesİcİler Ve Akim Trafolari İptal Edİlerek Vakumlu Ve Sf6 Kesİcİlere Donusturulmektedİr.


  2. #2
    ozyak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    15
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı gunesayy06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaslar Bİldİgİmİz Gİbİ Kesİcİler Sf6 Vakumlu Ve Az Yagli Olarak Kullaniliyor. Gercİ Son Zamanlarda Yagli Olan Kesİcİler Ve Akim Trafolari İptal Edİlerek Vakumlu Ve Sf6 Kesİcİlere Donusturulmektedİr.

    nedeni bakım gerektirmemleri ve güvenli olmaları gerçi diyeceksinizki sf6 kesicisi bir sebepten patlarsa yani sf6 gazı açığa çıkarsa daha tehlikeli değilmi evet tehlikeli sf6 gazını temizlerken maskeli ve tüm bedeni örten naylonumsu tulumlar giyilmeli özellikle sf6 gazının solunması kanser olma riskini çok fazla artırmaktadır.

  3. #3
    engineer72 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2007
    Mesajlar
    6
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Post

    arkadaşlar neden acaba konuyu göremiyiorum ve sadece yorumları görebiliyorum cevabını bir kişi verirse sevineceğim

  4. #4
    Fevzi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2007
    Mesajlar
    8
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    tam anlamadım bende ... konu hakkında bilgi yok mu?

  5. #5
    Eagle333 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Kesiciler:
    Yüksek gerilimde, yüklü, yani akım akışı olan devreleri yük altında açıp kapamaya yarayan cihazlardır. Devreyi kesme anında büyük bir ark meydana gelir. Bunu önlemek için ark söndürme tertibatları geliştirilmiştir. Böylece kontakların tahrip olması önlenmiş olur. Kesiciler kesme işlemini yaptıkları yalıtkan ortamın niteliğine göre çeşitlenir ve isimlendirilirler. Bunlar:
    ***8226; Tam yağlı kesiciler
    ***8226; Az yağlı kesiciler
    ***8226; Basınçlı havalı kesiciler
    ***8226; SF6 gazlı kesiciler
    Tam yağlı kesiciler:
    Kesiciye ait üç fazın sabit ve hareketli kontaklarının aynı kazan içersinde bulunması veya ayrı ayrı kazanlar içerisinde bulunması bakımından ikiye ayrılır. Her 3 fazın aynı kazan içerisinde olması halinde hücresiz tip tam yağlı kesici, fazların ayrı ayrı kazanlar içerisinde olması halinde ise hücreli tip tam yağlı kesici adını alırlar.
    Az yağlı kesiciler:
    Üç fazlı az yağlı orta gerilim kesicileri, resmi görülen ve kutup adı verilen ünitenin üç adedinin birlikte bir gövde üzerine hem birbirine hem de bu gövdeye izole olarak tespit edilmesinden oluşur. Bu gövde üzerinde bir de kumanda mekanizması bulunur.
    Kesicilerde sabit ve hareketli kontakların açılması ile bu iki kontağın arasında oluşan elektrik yüklü parçacıklar vasıtasıyla akım ark şeklinde sürer. Bu ark yağı ısıtır, buharlaştırır, ayrıca kimyasal olaylarla gaz oluşturur. Bu buhar ve gazlar nedeniyle oluşan basınçlı gaz balonu basıncı çok düşük ve dışarının basıncına eşit olan basınç dengeleme odasına doğru hızla hareket eder. Ancak basınç dengeleme odasına ulaşmak için ark söndürme hücresinden geçmek zorundadır. Bu hücrenin özel girintili çıkıntılı yapısı ile arka dik olarak gaz ve yağ akışı oluşacaktır. Ark söndürme hücresinde ark söndürülür. Burada arkın sönmesinde en önemli görevi yalıtkan söndürme hücresi üstlenmektedir. Dolayısıyla söndürdüğü ark sayı ve şiddeti ile doğru orantılı yanacak ve formunda değişiklikler olacaktır. İkinci görevi de yağ üstlenmiş olup akım kesme ve şiddeti ile orantılı olarak kirlenir. Bu da belirli limitleri aşmamalıdır. Akım iletiminde en önemli görevi hareketli ve sabit kontaklar üstlenir. Buna bağlı olarak kestikleri akım sayısı ve şiddeti ile orantılı olarak uçlarından parçalar koparak eskirler. Kontaklardaki bu yıpranma belirli boyutları aşmamalıdır.
    İzole silindir kutup üzerinde ise oluşacak nem ve kir nedeni ile kılcal zayıf elektrik arkı meydana gelir. Bu zayıf elektrik akışı zamanla iletken yollar oluşturur. Şayet özel tedbirler alınmazsa şiddetli arka dönüşerek kutbun yanmasına sebep olur.
    SF6 Gazlı Kesiciler:
    Tamamı ile kapalı tip kesiciler olup hacimleri çok küçüktür. Elektronegatif özelliği olan sülfür hekzaflorür (SF6) gazı içinde ana kontaklar açılır. Harici ve dahili olarak imal edilen bu kesiciler yaygın olarak kullanılmaktadır.
    Kontakların bulunduğu kesme hücresi içinde genelde 4-5 atmosfer basıncında SF6 gazı bulunur. Hücrede kesinlikle gaz kaçağı bulunmaması gerektiği için, kontaklara hareket sağlayan mekanik sistemi iletken hareket çubukları boyuna özel sızdırmaz contalar vardır. SF6 gazı iki şekilde kullanılır.
    a) Açma kumandası geldiğinde hareketli kontağın geriye doğru çekildiğinde hareket ettirdiği bir piston sayesinde basınçlı SF6 gazın ark üzerine püskürtülmesi.
    b)Hücre içinde basınçlı SF6 gazının, doğal olarak hareketli kontağın boşalttığı hacme dolarak arkı boğması, FLUARK olarak adlandırılan SF6 gazlı kesicilerin en büyük avantajları son derece stabil bir gaz olan SF6 'nın özelliği bozulmadan çok uzun süre kalmasıdır.
    En büyük dezavantajı ise SF6 gazının hazneye doldurulması sırasında basıncın dikkatli kontrol edilmemesi sonucu kesme hücresinin infilakı hava ısısının -25oC değerinin altına düşen bölgelerde, SF6 gazının sıvılaşma karakteristiğinden dolayı kesme hücresine daha düşük basınçta basılması gerekliliği dolayısı ile kesme kapasitesinin de (KA) düşmesi. SF6 zehirsiz olması kesme hücrelerine az miktarda gaz basılması, SF6 gazının zamanla bozulmaması arktan son derece az etkilenmesi, uzun süre bakım gerektirmediğinden dolayı bu tip kesiciler, orta, yüksek ve çok yüksek gerilimli sistemlerde yaygın olarak kullanılır.
    Basınçlı havalı kesiciler:
    Bu tip kesicilerde açma anında açılan kesici kontakları arasına basınçlı hava püskürtmek suretiyle meydana gelen ark koparılıp atılır. Bazı tiplerde kesicinin kumanda mekanizması da basınçlı hava ile çalışır. Ancak kimisinde hem açma hem kapama basınçlı hava ile yapılır, kimisinde ise açma basınçlı hava ile kapama ise açma anında kurulan bir yay tertibatıyla yapılır. Kesiciler için gerekli basınçlı hava basınçlı hava tankından sağlanır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0