User Tag List

3 sonuçtan 1 ile 3 arası
Şu an Genel kategorisindeki İntercom Sİstemİ? isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    uyrozg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2006
    Mesajlar
    2
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    İntercom Sİstemİ?

    merhaba arkadaşlar intercom sistemleri hakkında bildiklerinizi paylaşırsanız ve elinizde buna dair prensip şemaları ekipman donanım vs bilgileri varsa veya bu konuyu araştırıp bulabileceğim bir kaynak paylaşırsanız sevinirim. herkese iyi çalışmalar


  2. #2
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ARIZA GİDERME METOTLARI...
    pencereyi kapa

    SES YOK DİAFONDA YEŞİL LAMBA YANIYORSA

    1) 200mA SİGORTAYI KONTROL EDİNİZ EĞER SİGORTA ATIKSA ÜSTTEKİ YEDEK SİGORTAYLA DEĞİŞTİRİNİZ.
    2) SANTRALDEKİ SES AYAR DÜĞMESİNİN AÇIK OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİNİZ.
    3) KAPI HOPARLÖRÜNÜ VE KABLOSUNU KONTROL EDİNİZ BUNLARIN BİRİNDE ARIZA (AÇIK DEVRE ) VARSA DAİREYE UĞULTU GELİR.
    4) DİAFONA 2 NOLU MAVİ KABLONUN GELİP GELMEDİĞİNİ KONTROL EDİNİZ EĞER BU KABLO GELMİYORSA DAİREDE SES DUYULMAZ DÜĞMEYE BASILDIĞINDA DIŞARIYA UĞULTU GİDER.

    DİAFON HİÇ ÇALIŞMIYORSA

    1) SANTRALE 220 VOLT ELEKTRİĞİN GELİP GELMEDİĞİNİ KONTROL EDİNİZ.
    2) SANTRAL ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LAMBA YANMIYORSA TESİSATTA KIRMIZI VE PEMBE KABLOLAR ARASINDA KISADEVRE OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİNİZ.
    3) DİAFONA KIRMIZI KABLONUN GELİP GELMEDİĞİNİ KONTROL EDİNİZ.

    KISA BİLGİLER

    1) KIRMIZI KABLO KOPUKSA; DİAFON HİÇ ÇALIŞMAZ.
    2) MAVİ KABLO KOPUKSA; DÜĞMEYE BASILDIĞINDA YEŞİL LAMBA YANAR DIŞARIYA UĞULTU GİDER DAİREYE HİÇ SES GELMEZ.
    3) BEYAZ KABLO KOPUKSA; DÜĞMEYE BASILDIĞINDA "TIK,TIK" DIYE SESLER GELİR YEŞİL LAMBA SÜREKLİ YANIP SÖNER.
    4) YEŞİL KABLO KOPUKSA; KAPICI DÜĞMESİNE BASILDIĞINDA TIK.TIK DIYE SESLER GELİR YEŞİL LAMBA SÜREKLİ YANIP SÖNER
    5) SARI KABLO KOPUKSA; DÜĞMEYE BASILDIĞINDA YEŞİL LAMBA ÇOK KISA YANAR VE HEMEN SÖNER BİR DAHA DÜĞMEYE BASMAK İÇİN 15 SANİYE GEÇMESİ GEREKİR.
    6) PEMBE KABLO KOPUKSA; DÜĞMEYE BASILDIĞI SÜREDE KIRMIZI LAMBA SÖNÜK OLARAK YANAR DIŞARIYA UĞULTU SESİ GİDER.
    7) GRİ KABLO KOPUKSA; MERDİVEN OTOMATİĞİNİ DİAFONDAN KUMANDA EDEN SİSTEMLERDE MERDİVEN OTOMATİĞİ ÇALIŞMAZ. SADECE KAPI OTOMATİK DÜĞMESİ VARSA KAPI OTOMATİĞİ ÇALIŞMAZ
    8) SİYAH KABLO KOPUKSA; KAPI OTOMATİĞİ ÇALIŞMAZ.




    TELEFONLU ŞUBE HİÇ ÇALIŞMIYORSA

    1) SANTRALE 220 VOLT ELEKTRİĞİN GELİP GELMEDİĞİNİ KONTROL EDİNİZ.
    2) SANTRAL ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LAMBA YANMIYORSA TESİSATTA KISA DEVRE OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİNİZ.
    3) SANTRAL ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LAMBA YANMIYORSA 200mA (FT serisinde 500 mA) SİGORTAYI KONTROL EDİNİZ EĞER SİGORTA ATIKSA ÜSTTEKİ YEDEK SİGORTAYLA DEĞİŞTİRİNİZ.

    GÖRÜNTÜLÜ SERİSİ

    SES YOK VE GÖRÜNTÜLÜ ŞUBESİNDE YEŞİL LAMBA YANIYORSA

    1) SANTRALDEKİ YEŞİL LAMBANIN ALTINDAKİ 200mA SİGORTAYI KONTROL EDİNİZ.
    2) SANTRALDEKİ SES AYAR DÜĞMESİNİN AÇIK OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİNİZ.
    3) KAPI HOPARLÖRÜNÜ VE KABLOSUNU KONTROL EDİNİZ BUNLARIN BİRİNDE ARIZA (AÇIK DEVRE ) VARSA DAİREYE UĞULTU GELİR.
    4) GÖRÜNTÜLÜ ŞUBEYE 1 NOLU KIRMIZI KABLONUN GELİP GELMEDİĞİNİ KONTROL EDİNİZ. EĞER BU KABLO GELMİYORSA DAİREDE SES DUYULMAZ DÜĞMEYE BASILDIĞINDA DIŞARIYA UĞULTU GİDER.

    GÖRÜNTÜ YOK EKRANDA PARLAKLIK VARSA

    1) G 10 KABLONUN İÇERİSİNDEKİ KOAKSİYEL KABLONUN ZİL PANOSUNDA VE DAİREDE İÇİNDE VİDEO CANLI (V.CNL) VE VİDEO ŞASE (V.ŞASE) BAĞLANTI KLEMENSLERNE BAĞLI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİNİZ.
    2) KOAKSİYEL KABLODA KOPUKLUK VEYA KISA DEVRE TESTİ YAPINIZ. (ÖLÇÜ ALETİYLE)
    3) KAMERALI ZİL PANOSU ÜZERİNDEKİ 2 Amper SİGORTAYI KONTROL EDİNİZ,

    GÖRÜNTÜLÜ ŞUBESİ HİÇ ÇALIŞMIYORSA

    1) SANTRALE 220 VOLT ELEKTRİĞİN GELİP GELMEDİĞİNİ KONTROL EDİNİZ.
    2) SANTRAL ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LAMBA YANMIYORSA KIRMIZI LAMBANIN ALTINDAKİ 2 Amper SİGORTAYI KONTROL EDİNİZ.
    3) SANTRAL ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LAMBA YANMIYORSA TESİSATTA KISA DEVRE OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİNİZ.
    4) GÖRÜNTÜLÜ ŞUBESİNE KIRMIZI KABLONUN GELİP GELMEDİĞİNİ KONTROL EDİNİZ.

    SÜREKLİ ALARM SESİ DUYULUYORSA

    ZİL PANOSUNUN ÜST KAPAĞININ ÜZERİNDEKİ SWİÇ AÇIK KALMIŞTIR.


    ekte mas marka intercom cihazların bağlantı şemaları mevcuttur.

    goruntulu sıstemlerın baglantı seması mevcutsa lutfen yazınız.
    saygılar

  3. #3
    159753321 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2007
    Mesajlar
    12
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Elimde intercom sistemlerinde kullanılacak bazı malzeme katalogları ve projeleri mevcut.Özel mesaj atarsan yardımcı olabilirim.