    hat sonu dirençli pır bağlantısı

    Hat sonu dirençli bağlantı kullanmanın üstünlükleri vardır.

    TEK HAT SONU DİRENÇLİ BAĞLANTI : dedektör kablosundaki kopukluk panel tarafından algılanabilir

    ÇİFT AT SONU DİRENÇLİ BAĞLANTI : dedektör kablosundaki kopukluk ve ve kısa devre panel üzerinden algılanabilir.

    Tavsiye edilen çift hat sonu dirençli bağlantıdır. bunun için 2,7Kohm direnç yeterlidir.Bu dirençler dedektör içinde veya yanında bağlanmalıdır.Dirençlerin panel içerisinde bağlanmaları işlevini yerine getiremediğinden yanlıştır.Birden fazla dedektör kontağı seri bağlandığında hat sonu dirençli bağlantı yapılamaz.

    kaynak: bilgi elektronik

    ÖRNEK BAĞLANTILAR AŞAĞIDADIR.



  2. #2
    elektrik_54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2006
    Mesajlar
    77
    Konular
    6
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    eline sağlık sağolasın

  3. #3
    bigalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2009
    Mesajlar
    5
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    farkne

    dirençli bağlantıyla dirençsiz bağlantı arasındaki farkne diren koymamış olsak panele zarar verirmiyiz?