    Kompanzasyon Sistemleri Tasarımı Nasıl Yapılır ?


    Alternatif akımın endüstride kullanımının yaygınlaşması neticesinde aktif güç yanısıra reaktif güç kavramında ortaya çıkmıştır.
    Endüksiyon prensibi ile çalışan alıcılar için manyetik alan ve bu alanın oluşumu için reaktif güç gereklidir.

    Omik alıcılar faz gerilimi ile aynı fazda olan aktif akımı çekerler iken endüktif alıcılar aktif akımın yanısıra, manyetik alanların oluşması için faz geriliminden 90° geri fazda reaktif akım çekerler.

    Aktif ve reaktif akım birleşerek görünür (zahiri) akım oluşturur.



    S = Görünür Güç
    Q = Faz açısı
    Uf = Faz gerilimi olduğunda
    Ip = I.CosØ***8230; (A) Iq: I SinØ***8230;(A)
    I² = Ip²+Iq²***8230; (A)

    P = S.CosØ ***8230; (W) Q= S.Sin Ø ***8230;. (VAr)
    S² = p² + ز ***8230; (VA)

    Olarak bulunur.

    Endüktif alıcılar için gerekli reaktif gücün jeneratörlerden temin edilmesi durumunda

    a)Enerji nakil hatları ve trafoların yüklenmeleri artar
    b)Tesislerdeki toplam gerilim düşümü artar

    Bunun yerine reaktif güç endüktif alıcının yanında üretilir. Bu işlem için

    a)Dinamik faz kaydırıcıları
    b)Statik faz kaydırıcıları kullanılır.

    Genelde tercih edilen statik faz kaydırıcılarıdır. Kayıpları son derece az bakım gerektirmeyen az yer kaplayan ve değişik güçlerde kolaylıkla temin edilebilen statik faz kaydırıcılarına kondansatör de denilmektedir.

    Reaktif güç ihtiyacını tespit edebilmek, sistemin zahiri ve gücünü ve bu güce ait güç katsayısını ve yükseltilmek istenen güç katsayısını bilmek gerekir.

    Şartname gereği yükseltilmek istenen güç katsayısı Cos ز 0,95 ile 1 arası değerde olması gerekir. Bu sınırlar aşılırsa ceza uygulanır.

    Güç katsayısını Cos ز değerine ulaştıracak kondansatör gücü için iki yol uygulanır.

    a)Aktif güç sabit tutulur görünür güç arttırılır
    b)Görünür güç sabit tutulup aktif güç arttırılır

    Gerekli kondansatör gücü

    Qc = Pı-P2 veya Qc = Pı (tan Øı- Ø2) ***8230;. kVAr olarak bulunur.

    Örneğin: Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kw tır. Cosinüs fimetre 0,7 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor.

    Çekilen görünür güç

    S1 = Pı = 1000 kW = 1428,5 kVA
    CosØ1 0,7

    Çekilen reaktif güç

    Q1 = Ø (Sı² - Pı²) = Ø 1428,5² - 1000² = 1020,2 kVAr

    Aktif güç sabit tutulursa CosØ = 0,95 için yeni görünür güç

    S2 = Pı = 1000 kW = 1052,6 kVAr
    CosØ1 0,95

    Yeni Reaktif Güç

    Q2² = Ø (S2² - Pı²) = Ø(1052,6²-1000²) = 328,5 kVAr

    Gerekli kondansatör gücü

    Qc = Qı-Q2 Qc=1020,2-328,5 = 691,7 kVAr

    Görünür güçsabit tutulup aktif güçte arttırılabilir.

    Örnekte CosØ1 = 0,7 Pı = 1000 kW Sı = 1428,5 kVA olarak bulunmuştu. CosØ = 0,95 için

    Yeni aktif güç
    P2 = Sı CosØ2 = 1428,5x0,95=1357 kW

    Yeni reaktif güç
    Q2² = S2²-P2² Q2 = 1428,5²-1357 P2 =446,27 kVAr
    Gerekli kondansatör gücü
    Qc = Qı-Q2
    Qc = 1020,2 ***8211; 446,27
    Qc = 573,93 kVAr

    Kompanzasyon yapılacak tesisler

    a)Proje aşamasındadır.
    b)Çalışır vaziyettedir

    Tesis proje aşamasında olduğu zaman güç katsayısı 0,7 olarak dikkate alınır Gerekli kondansatör gücü Qc=Px0,67 kVAr olarak bulunur.

    İşletmede olan tesisler için

    a)Ampermetre, Voltmetre ve Cosinüsfimetre var ise
    S= Ø (3) Uh.Ih P= S. CosØ Q² = S²-P²
    Qc= Q-(Px tg Q2) ***8230;.. kVAr ile bulunur.

    b) Ampermetre, Voltmetre ve bir aktif sayaç var ise
    S= Ø (3) Uh.I P= saatteki led yanma sayıs Q² = S²-P²
    ledin yanma sabitesi
    Qc= Px(tgQ1-tg Q2) ***8230;***8230; kVAr olarak bulunur

    c) Tesiste aktif ve reaktif sayaç var ise

    Sayaç sabiteleri ve saatteki tur sayısı dikkate alınıp P ve Q güçleri bulunur.

    Qc= Q-P.tg Q2 ***8230;***8230;. kVAr

    d) Aktif, reaktif sayacın olduğu işletmeye işletme süresi belirli aktif ve reaktif tüketim faturası geliyor ise;

    Qc = Aktif Tüketim ***8211; Reaktif tüketim x tg Q2) ***8230;***8230; kVAr
    İşletme Süresi

    Alıcılar üç şekilde kompanze edilebilir.

    a. Bireysel
    b. Grup
    c. Merkezi

    Bireysel kompanzasyonda transformatörler ve motorlar gibi sürekli işletmede bulunan alıcılar tek tek kompanze edilebilir. Müşterek bir anahtar alıcı ile beraber kondansatörü devreye alır veya çıkartır.

    Asenkron motorlar kompanze edilecekse motorun başta çalışma kriterleri göz önüne alınır.

    Gerekli kondansatör gücü Qc=0,9x Ø (3) x Un.Io ***8230;.. kVAr

    Transformatörlerin bireysel kompansazyonunda trafo gücünün %3-5 i arası değerde kondansatör kullanılır.

    Grup kompanzasyonunda tüketici sayısının fazla olduğu tesislerde müşterek bir Kompanzasyon yapmak yararlı sonuçlar verir. Ancak bir deşarj direnci ile anahtarlar topraklanmalıdır.

    Merkezi Kompanzasyon alıcı sayısının fazla ve alıcıların değişik zamanlarda devreye girdiği yerlerde tercih edilir. Bunun için akım trafosu, Kontaktör, reaktif röle kullanılır. Merkezi kompanzasyonda gruplardaki kondansatör değerleri küçükse çıkar. Yıpranma oranı artar. Ancak hassas ayarlar yapılabilir. Gruplar büyük seçilirse aşırı kompanzasyon boy gösterebilir






    Kaynak:Federal Elektrik


  2. #2
    Fevzi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2007
    Mesajlar
    8
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    gercekten güzel bi bilgi..

    Emegine saglık.. Bilgilerinin devamını bekliyoruz.. kolay gelsin

  3. #3
    elektrikciler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    31
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ellerin dert görmesin bizi bu konuda aydınlattığın için teşekkürler

  4. #4
    fahriacikgoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    229
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Dolunay arkadaşımızın emeğine sağlık.
    Forumumuzda yukarıdaki bilgilere ilave edilebilecek ayrıntıları konusunda doyurucu bilgiler mevcut olup,konuya ilgi duyan ve yeni başlayan arkadaşllarımızın diğer konularıda okumalarını tavsiye ederim..

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0