    jeneratör kablo seçiminde indüksiyon faktörü

    arkadaşlar bir fabrika için alınan 1000 kVA lık jeneratör için kablo kesiti hesabı yaptım.ancak sonra öğrendimki indüksiyon faktörü jeneratör için önemli imiş.nedir bu indüksiyon faktörü ve kablo seçiminde dikkat etmem gereken diğer hesaplar.şimdiden teşekkürler...


  2. #2
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sorduğunuz,indüksiyon faktörü değil,muhtemelen redüksiyon faktörü.Yani,kablonun bulunduğu ortam
    sıcaklığına ve yanyana gelen kablo sayısına bağlı olarak,kablonun akım taşımasını düşüren etkendir.Bu kat-
    sayıları birçok dokümanda bulabilirsiniz.Bu tip önemli makinalar için 1Amp./mm2 akım yoğunluğu hesabın-
    dan istifade etmek emniyetli seçimdir.