User Tag List

3 sonuçtan 1 ile 3 arası
Şu an Topraklama Sistemleri kategorisindeki Topraklama sistemi hakkında bilinmesi gerekenler isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Topraklama sistemi hakkında bilinmesi gerekenler

    Elektrik Tesislerinde Topraklama yönetmeliği gereği, topraklamanın sınır değeri topraklama sistemine ve kullanılan sigortanın açma akımına göre değişeblir (b tipi c tipi v.s.)
    burada sistem TT yani toprak nötr hattı ayrı sistemlerde (ki bu ,da tedaştan direk beslenen ag şebekeler için geçerlidi) 50v/ Ia değerini sağlamaktır yani Re<50V/Ia olmalıdır. Bu değeri normal sigorta ile korunan tesislerde veya evlerde sağlamak mümkün olmadığından Halk dilinde kaçak akım rölesi, yönetmelik ismi ile Artık akım anahtarı kullanarak sağlanabilir. Yani 30 mA eşik değerli ve uygun amperajda bir K.A.R kullanlarak 50 v/ 0,03 A= 1666 ohm sınır değeri TT sisstemlerde yani AG şebekelerde sınır değer olarak kabul edilebilir. Ancak Müşterek kendine ait trafoda sistemi TN yapmak büyük kolaylık sağlar. Trafo yıldız noktasını girişte koruma topraklamasi ile birleştirerek TN sisteme geçiş yapılabilir. Bu sefer de topraklamnanının sınır değeri ile ilgilenmektense Sistem çevrim (Loop) empedansının uygun değerde olup olmadığına göre Re nin mukayesesi yapılabilir
    Bir husus da Meger olmadan da toprak geçiş direnci ölçülebilir. Bunun için de bir voltmetre bir de ampermetre yeterli olaiblir. Zaten megerin çalışma prensibi de Voltmetre ve ampermetre temeline dayanır..
    Bir husus da asla ve asla nötr toprak arası voltaj, topraklamanın iyi olduğu izlenimi vermez. Eğer tesisinizde veya evde nötr toprak arası gerilim çok yüksek ise 10-20 veya daha yüksek potansiyel. Bunu düşürmenin bir yolu da nötr kesidini arttırmaktan geçer . TOPRAK İLE NÖTR Ü BİRLEŞTİRMEKTEN DEĞİL

    SAYGILAR
    VOLKAN KÖKSAL
    ELEKTRİK MÜHENDİSİ


  2. #2
    general_uche - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2008
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı hunca Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Elektrik Tesislerinde Topraklama yönetmeliği gereği, topraklamanın sınır değeri topraklama sistemine ve kullanılan sigortanın açma akımına göre değişeblir (b tipi c tipi v.s.)
    burada sistem TT yani toprak nötr hattı ayrı sistemlerde (ki bu ,da tedaştan direk beslenen ag şebekeler için geçerlidi) 50v/ Ia değerini sağlamaktır yani Re<50V/Ia olmalıdır. Bu değeri normal sigorta ile korunan tesislerde veya evlerde sağlamak mümkün olmadığından Halk dilinde kaçak akım rölesi, yönetmelik ismi ile Artık akım anahtarı kullanarak sağlanabilir. Yani 30 mA eşik değerli ve uygun amperajda bir K.A.R kullanlarak 50 v/ 0,03 A= 1666 ohm sınır değeri TT sisstemlerde yani AG şebekelerde sınır değer olarak kabul edilebilir. Ancak Müşterek kendine ait trafoda sistemi TN yapmak büyük kolaylık sağlar. Trafo yıldız noktasını girişte koruma topraklamasi ile birleştirerek TN sisteme geçiş yapılabilir. Bu sefer de topraklamnanının sınır değeri ile ilgilenmektense Sistem çevrim (Loop) empedansının uygun değerde olup olmadığına göre Re nin mukayesesi yapılabilir
    Bir husus da Meger olmadan da toprak geçiş direnci ölçülebilir. Bunun için de bir voltmetre bir de ampermetre yeterli olaiblir. Zaten megerin çalışma prensibi de Voltmetre ve ampermetre temeline dayanır..
    Bir husus da asla ve asla nötr toprak arası voltaj, topraklamanın iyi olduğu izlenimi vermez. Eğer tesisinizde veya evde nötr toprak arası gerilim çok yüksek ise 10-20 veya daha yüksek potansiyel. Bunu düşürmenin bir yolu da nötr kesidini arttırmaktan geçer . TOPRAK İLE NÖTR Ü BİRLEŞTİRMEKTEN DEĞİL

    SAYGILAR
    VOLKAN KÖKSAL
    ELEKTRİK MÜHENDİSİ
    merhaba buradaki acıklama cok güzel ama sadece alak gerilimle ilgili. eğer bilginiz varsa benim yüksek gerilim trafo merkezi topraklama sistemi ile ilgili bilgiye ihtiyacım var.şalt sahasında yakalanması gereken topraklama değeri nedir? neye göre nasıl hesaplanır ve nasıl bulunur bu değer? cevap verebilirseniz cok sevinirim şimdiden teşekkürler.

  3. #3
    emuhfaruk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    10
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Arkadaşlar özellikle otomatik sigorta seçiminde B tipini tavsiye ederim.zira anma akımın 5 katı ve 0.5 s de devreyi açması kullanışlı olmasını sağlıyor.unutmadan K.A.K.r kullanılması zorunlu olduğundan çok iyi bir topraklama yapılması pek gerekmez. ama topraklama olması şart zira kaçak akım 15 mA'e kadar kaçak akım toprağa akması gerekiyor.15 mA 'den sonrası kaçak akım için K.A.K.R devreyi açar ve problemin çözülmesi gerekiyor.aksi halde çalışmaz

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0