Og Yeralti Kablolarinda Topraklama
Arkadaşlar OG yeraltı kablolarında topraklama ne şekilde yapılmalıdır. ve mantığı nedir açıklaması olan var mı?
Tek taraftan veya her 2 iki taraftan da yapılan örnekler var. Ancak ayrı fazların yan yana yer aldığı kablolarda ciddi indiksiyon akımları oluşuyor. Bu duruma ilişkin açıklama ya da detaylı bilgi arıyorum.
Teşekkürler..
-
Yeraltı kablolarının,iki uçtan topraklanması halinde,her iki uçtaki topraklama dirençleri farklı olabileceğinden,
toprak iletkeninden sirkülasyon akımlari dolaşacaktır.Bu sirkülasyon akımı,toprak kaçak rölesinini çalıştırarak
sun'i arızaya sepep olarak devrenin kesilmesine neden olur.Eğer,iki uç arasına,potansiyl dengelemesi sağ-
layacak şekilde uygun kesitte bir kablo çekmiyor iseniz,sadece çıkış tarafını topraklamak daha uygundur.Kab-
lonun heriki ucunun topraklanması halinde,zamanlı/zamansız açmaların önüne geçemezsiniz.Röle akım değe-
rinin yükseltilmesi çözüm olmaz.
-
Sn Fahri Yetiş
Açıklama için çok teşekkür ederim. Benim karşılaştığım sorunun kaynağı da sanırım bu sirkülasyon akımları.
Konuyla ilgili aslında daha detaylı bilgiye ihtiyacım var. Eğer kaynak konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
İki TM arasında irtibatı sağlayan 240 lık XLPE kablolarda bu sorunu yaşıyorum. Kablodan arıza geldiğinde açtığımda gördüğüm manzara aynen şu: Bir tarafı boşta olan kablo kablo yüklü olmadığı halde dış kılıf ile XLPE arasındaki konsantrik iletkenden akan akım etkisiyle yüzey belli bir mesafede kavrulmuş ve kararmış. Öyleki bu kavrulma ve ısınma izalasyonu tahrip ederek bir noktada kablonun delinmesine neden olmuş.
Aynı özellikte ve nitelikte çalışan diğer kablolarda benzer sorun yaşamıyorum. Her iki tarafı da boşta, ayırıcılar açık iken kabloda pens amp. ile ölçüm yapıyorum 40 A. meretbesinde akım okuyorum????. Her iki TM de yaptığım topraklama ölçümlerinde ise 2 merkez arasınada 20 ohm mertebesinede toprak direnci farkı var. Kablo topraklamaları 2 yönden de irtibatlı....Ve kablo zunluğu yaklaşık 2400m.
Saygılar....
-
bayahmet kardeşim.Bence sizin 2 sorununuz var.Birinci sorun,kablo başlıklarının uygun yapılamaması ile il-
gili.2.sorun,kablo zırhında dolaşan sirkülasyon akımları ile ilgili.Eğer kablolarınızdaki patlama,sadece başlığın
dibinde meydana geliyor ise,başlıkta yapım hatası var demektir.Muhtemelen,iletken tabaka tam olarak sıyrı-
lamıyor.3M başlıklarda,bu konunun çözümü bulunmuş!Başlıkları 3M olarak denemenizde yarar olabilir.2.sorun
için önerim ise,eğer toprak kaçak röleniz toroid üzerinden besleniyor ise,zırhın,toroid içerisinden geçtikten
sonra U yapılıp toprağa bağlanması gerekir.Bunu yapmadığınız takdirde,kablonun nihayet ucu bağlı olmasa bile
röle zamanlı/zamansız toprak kaçak açması verebilir.
Özetle:
1-Kablolar,nihayetindeki toprak bağlantılarından ayrılacaktır.
2-Toprak kaçak röleniz Toroidal akım trafosundan besleniyor ise,besleme noktasındaki zırh,toroid içerisinden
ters U yapıldıktan sonra toprağa bağlanacaktır.Bu durumda yine,kablonun sonundaki toprak bağlantısı sökül-
melidir.
3-Kablolar uzadıkça şarj kapasiteleri arttığından,kablo başlıklarının usulüne uygun olmaması durumunda başlı-
ğın en altında başlayan ( başta farkedilemeyem atlama ) bir süre sonra izolasyonun bozularak ,kabloya sanki
çivi çakılmış gibi görüntülü bir patlamaya sebep olmaktadır.Bu olay,6-10-15 Kv gerilimlerde daha uzun sürede
ortaya çıkmasına rağmen,30 Kv serisindeki kablolarda 6ay-2 yıl arasında ancak farkedilir duruma gelir.
Umarım,görüşlerimin yararı olur.
2.sırada bahsettiğim uygulama ile ilgili olarak Sıemens firmasının"Switshing,Protection and Distribution in Low
Voltage Networks" el kitabından yararlanabilirsiniz.Bu uygulamayı maalesef Türkçe dokümanlarda görmedim.
-
Raykem olarak yazmam gereken kablo başlığını 3M olarak yazmışım.Düzeltir,özür dilerm.
-
EVET SAYIN FAHRİ BEY 3M KABLO BASLIKLARI O kadar tercih edilmemektedir. Özellikle patlamalarda en cok sık karşılastıgımız 3m . daha cok raychem başlıkları öneriyruz.
-
Fahri bey bu adı geçen siemens in Switshing,Protection and Distribution in Low Voltage Networks isimli kitabını nasıl veya nereden temin edebiliriz.?
-
Siemens'ten, bedeli karşılğında temin edebilmeniz gerekiyor.Kablo toroid bağlantısını görmek için istiyor iseniz,
bu bağlantı şekline başka kaynaklardan da ulaşabilirsiniz.