    Og Yeralti Kablolarinda Topraklama

    Arkadaşlar OG yeraltı kablolarında topraklama ne şekilde yapılmalıdır. ve mantığı nedir açıklaması olan var mı?
    Tek taraftan veya her 2 iki taraftan da yapılan örnekler var. Ancak ayrı fazların yan yana yer aldığı kablolarda ciddi indiksiyon akımları oluşuyor. Bu duruma ilişkin açıklama ya da detaylı bilgi arıyorum.
    Teşekkürler..


  2. #2
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Yeraltı kablolarının,iki uçtan topraklanması halinde,her iki uçtaki topraklama dirençleri farklı olabileceğinden,
    toprak iletkeninden sirkülasyon akımlari dolaşacaktır.Bu sirkülasyon akımı,toprak kaçak rölesinini çalıştırarak
    sun'i arızaya sepep olarak devrenin kesilmesine neden olur.Eğer,iki uç arasına,potansiyl dengelemesi sağ-
    layacak şekilde uygun kesitte bir kablo çekmiyor iseniz,sadece çıkış tarafını topraklamak daha uygundur.Kab-
    lonun heriki ucunun topraklanması halinde,zamanlı/zamansız açmaların önüne geçemezsiniz.Röle akım değe-
    rinin yükseltilmesi çözüm olmaz.

  3. #3
    bayahmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    6
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sn Fahri Yetiş

    Açıklama için çok teşekkür ederim. Benim karşılaştığım sorunun kaynağı da sanırım bu sirkülasyon akımları.
    Konuyla ilgili aslında daha detaylı bilgiye ihtiyacım var. Eğer kaynak konusunda yardımcı olursanız sevinirim.

    İki TM arasında irtibatı sağlayan 240 lık XLPE kablolarda bu sorunu yaşıyorum. Kablodan arıza geldiğinde açtığımda gördüğüm manzara aynen şu: Bir tarafı boşta olan kablo kablo yüklü olmadığı halde dış kılıf ile XLPE arasındaki konsantrik iletkenden akan akım etkisiyle yüzey belli bir mesafede kavrulmuş ve kararmış. Öyleki bu kavrulma ve ısınma izalasyonu tahrip ederek bir noktada kablonun delinmesine neden olmuş.
    Aynı özellikte ve nitelikte çalışan diğer kablolarda benzer sorun yaşamıyorum. Her iki tarafı da boşta, ayırıcılar açık iken kabloda pens amp. ile ölçüm yapıyorum 40 A. meretbesinde akım okuyorum????. Her iki TM de yaptığım topraklama ölçümlerinde ise 2 merkez arasınada 20 ohm mertebesinede toprak direnci farkı var. Kablo topraklamaları 2 yönden de irtibatlı....Ve kablo zunluğu yaklaşık 2400m.

    Saygılar....

  4. #4
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    bayahmet kardeşim.Bence sizin 2 sorununuz var.Birinci sorun,kablo başlıklarının uygun yapılamaması ile il-
    gili.2.sorun,kablo zırhında dolaşan sirkülasyon akımları ile ilgili.Eğer kablolarınızdaki patlama,sadece başlığın
    dibinde meydana geliyor ise,başlıkta yapım hatası var demektir.Muhtemelen,iletken tabaka tam olarak sıyrı-
    lamıyor.3M başlıklarda,bu konunun çözümü bulunmuş!Başlıkları 3M olarak denemenizde yarar olabilir.2.sorun
    için önerim ise,eğer toprak kaçak röleniz toroid üzerinden besleniyor ise,zırhın,toroid içerisinden geçtikten
    sonra U yapılıp toprağa bağlanması gerekir.Bunu yapmadığınız takdirde,kablonun nihayet ucu bağlı olmasa bile
    röle zamanlı/zamansız toprak kaçak açması verebilir.
    Özetle:
    1-Kablolar,nihayetindeki toprak bağlantılarından ayrılacaktır.
    2-Toprak kaçak röleniz Toroidal akım trafosundan besleniyor ise,besleme noktasındaki zırh,toroid içerisinden
    ters U yapıldıktan sonra toprağa bağlanacaktır.Bu durumda yine,kablonun sonundaki toprak bağlantısı sökül-
    melidir.
    3-Kablolar uzadıkça şarj kapasiteleri arttığından,kablo başlıklarının usulüne uygun olmaması durumunda başlı-
    ğın en altında başlayan ( başta farkedilemeyem atlama ) bir süre sonra izolasyonun bozularak ,kabloya sanki
    çivi çakılmış gibi görüntülü bir patlamaya sebep olmaktadır.Bu olay,6-10-15 Kv gerilimlerde daha uzun sürede
    ortaya çıkmasına rağmen,30 Kv serisindeki kablolarda 6ay-2 yıl arasında ancak farkedilir duruma gelir.
    Umarım,görüşlerimin yararı olur.
    2.sırada bahsettiğim uygulama ile ilgili olarak Sıemens firmasının"Switshing,Protection and Distribution in Low
    Voltage Networks" el kitabından yararlanabilirsiniz.Bu uygulamayı maalesef Türkçe dokümanlarda görmedim.

  5. #5
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Raykem olarak yazmam gereken kablo başlığını 3M olarak yazmışım.Düzeltir,özür dilerm.

  6. #6
    gunesayy06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2006
    Mesajlar
    31
    Konular
    8
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    EVET SAYIN FAHRİ BEY 3M KABLO BASLIKLARI O kadar tercih edilmemektedir. Özellikle patlamalarda en cok sık karşılastıgımız 3m . daha cok raychem başlıkları öneriyruz.

  7. #7
    bayahmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    6
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Fahri bey bu adı geçen siemens in Switshing,Protection and Distribution in Low Voltage Networks isimli kitabını nasıl veya nereden temin edebiliriz.?

  8. #8
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Siemens'ten, bedeli karşılğında temin edebilmeniz gerekiyor.Kablo toroid bağlantısını görmek için istiyor iseniz,
    bu bağlantı şekline başka kaynaklardan da ulaşabilirsiniz.