Şu an Yüksek Gerilim kategorisindeki Yüksek gerilim hakkında bilgi istiyorum isimli konuyu okuyorsunuz.
-
Yüksek gerilim hakkında bilgi istiyorum
Merhaba arkadaşlar ben İstanbul Kumburgaz da 1 Ay Yüksek gerilim eğitim aldım.Ordan bize 54 tane ödev verdiler.ben bunların çogunu ders notlarında bulamadım.Buraya konu açsam bana yardımcı olurmusunuz.1 Ay sonra sözlu mülakata gideceğim.Acil bulmam lazım.Şimdiden başarılar dilerim
-
Arkadaşlar yardımcı olabilecek yok mu.
-
-
Bara Sİstemlerİ
Enerjİ Nakİl Hatlarinin Ana Baradan Devreye Alinmasi
Enerjİ Nakİl Hattinin Transfer Baradan Devreye Alinmasi
ReaktÖrlerİn Devreye Alinmasi
Ana Bara Kuplajinin Devreye Alinmasi
Transfer Bara Kuplajinin Devreye Alinmasi
154/31,5 Kv Trafonun Devreye Alinarak 31,5 Kv Baranin Enerjİlenmesİ
Manevralar
Arizalarda Manevra Sirasi
Kartlamalar
Paralele Gİrme
Transfer Sİstemlerİ Ve Uygulamalari
Santral Ve Şalt Sahasi Tek Hat Şemasinin İncelanmesİ,sİstem Elemanlarinin Yerİnde GÖsterİlmesİ Ve Fonksİyonlarinin AÇiklanmasi
İÇ İhtİyaÇ Sİstemlerİ (ac/dc)
400 V`luk İÇ İhtİyaÇ Besleme Kesİcİlerİnİn Uzaktan Ve Mahalİnden Kumandasi
AkÜ Odasinin İŞletme Kontrollerİ
Acİl Durumlarda DavraniŞ Şekİllerİ
Arizalara MÜdahale
Tesİsat Ve Techİzatin KontrolÜ
Kİlİtlemeler
Koruma Ve RÖle Sİstemlerİ (genaratÖr-trafo)
Alarm Ve İhbar Sİstemlerİ
Genel Ve Yardimci Techİzatin Temel ÇaliŞma Prensİplerİ
GÜÇ TransformatÖrlerİnİn Yillik Perİyodİk Bakimi
Ana GÜÇ Trafosunun Start Öncesİ Ve İŞletme Kontrollerİ
GÜÇ TransformatÖrlerİnİn Arizalarinin Gİderİlmesİ (bucholz,dİfransİyel,yaĞ KaÇaĞi Vs.)
Ana GÜÇ Trafosu Ve İÇ İhtİyaÇ Trafosu Kademelerİ
Kesİcİlerde Kontak GeÇİŞ Dİrencİnİn ÖlÇÜlmesİ
Sf6 Gazli Kesİcİlerİn Yillik Perİyodİk Bakimi
Sf6 Gazli Kesİcİlerİn Arizalarinin Gİderİlmesİ (gaz KaÇaĞi,dİyafram,conta DeĞİŞİmİ,klemens Arizalari)
Sf6 Gazli Kesİcİlerde Kutup DeĞİŞtİrİlmesİ
Sf6 Gazli Kesİcİlerde Gaz Ayarinin Yapilamasi
Az YaĞli Kesİcİlerİn Yillik Perİyodİk Bakimi
Az YaĞli Kesİcİlerde YaĞ DeĞİŞtİrİlmesİ
BasinÇli Havali Kesİcİlerİn Yillik Perİyodİk Bakimi
Vakumlu Kesİcİlerİn Yillik Perİyodİk Bakimi
Ayiricilarin Yillik Perİyodİk Bakimi
Ayiricilarda Kontak Arizalairinin Gİderİlmesİ
Ayiricilarda İŞletme Mekanİzmasi Arizalarinin Gİderİlmesİ
Şalt Sahasi Topraklama Sİstemİnİn Yillik Perİyodİk Bakimi
Parafodurlarin Yillik Perİyodİk Bakimi
Şalt Sahalari Yillik Perİyodİk Bakim
İletİm Hatlarinda ÇaliŞma İŞ GÜvenlİĞİnİn Alinmasi
bunlar arkadaşlar acil kaynak yada pdf falan bulmam lazım
-
Bakır Bara Sistemleri
Bara, aynıgerilim vefrekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığıünitedir/Baralarelektrik enerjisininkontrol vekumanda edilmesinde kullanılan ünitelerin birbirleriyle irtibatlarınısağlayaniletkenlerdir. Bara malzemeleribakırve alüminyumdan olmak üzere değişik metallerden yapılırlar:
Bakır veya alüminyum lama
Bakır veya alüminyum boru
Çelik özlü(St-Al)alüminyum iletken
Lama şeklindekibaralar çoğunlukla iç (dahilî) tesislerde, boru ve iletkenbaralar ise dış(haricî) tesislerde kullanılırlar. İç tesislerde kullanılanbaralar, fazsıralarım belirlemek, malzemelerin oksitlenmesini önlemek ve akımyoğunluğunu artırıp soğutmayı sağlamakamacıyla değişik renklerde boyanırlar.
R-Sarı
S-yeşil
T-mor
Açık hava salttesislerinde çelik özlü alüminyum iletkenliharalarda, bara fleşinin (sehim)sıcaklık değişimlerindedeğişmemesi içinuçlarına ağırlıklar bağlanır
Çeşitlibara sistemleriiçinde en uygun olanının seçiminde şu faktörlere dik*kat etmek gerekmektedir.
1.Yüküncinsi ve miktarı,
2.Kullanılacağıyerinözelliği,
3.Beslemekaynaklarının sayısı
4.Beslemenin sürekliliği,
5.Ekonomikdurum,
6.Emniyet.
Bara ve çeşitleri
Üretimmerkezlerinde üretilen elektrik enerjisi iletim ve dağıtımtesislerine baralaryardımıyla iletilir. Santrallerde, trafo merkezlerinde, salt sahalarında,ölçme merkezlerinde,tablo ve panolarda baralar kullanılır. Baralar yükün durumunagöre aşağıdabelirtilen çeşitli şekillerde tesis edilirler:
***8226; Tek bara sistemi
***8226; Çift bara sistemi
***8226; Yardımcı bara sistemi
***8226; Santral içi ihtiyaç haraları
Elektrik şebekesinden çekilen yükün durumuna göre baraçeşidinin tespitedilmesinde; yükün cinsi, miktar;,kullanıldığı yerin özelliği,besleme kaynaklarının sayısı ve enerjininsürekliliği dikkate alınmalıdır.
Tek bara sistemi
Tesis maliyeti ucuz fakat arıza sırasında sisteminenerjisiz kalmasısebebiyle emniyetli değildir. Bu bara şeklinde giriş veçıkışlar aynı barayamüşterek olarak bağlanır. Sistemde veya kesicide meydanagelebilecek bir arıza nedeniyle enerjinin sürekliliği sağlanamaz
Çift barasistemi
Çift bara sistemi, bir merkezdendarbeli yük çeken müşterilerin düzenliyük çeken müşterileri olumsuz bk şekildeetkilemelerini önlemek için tesisedilir. Çift bara sisteminde güç trafolarıayrı ayrı baralardan beslenir. Gereklizamanlarda her iki barayı paralel bağlamaimkânı sağlar.
Enerjinin sürekliliğininözellikle istendiği işletmelerdeçift baralı sistemler tercih edilir. Şekil4.40'da görüldüğü gibi çift baralı sistemdeana bara çalışırken transfer barayaenerji veren ayırıcılar açıktır. Anabaradan transferbaraya enerjiyi aktarmakiçin transfer bara ayırıcıları kapatılır. Daha sonra datransfer ana baraayması açılır.
Ayırıcıların açılıpkapatılması sırasında yanlışlıkyapılmaması için biri açıldığı zaman diğerikapanabilen ayırıcılar kullanılır
Yardımcı barasistemi
Elektrikenerjisine çok sık olarak açma ve kapama işleminin yapıldığıişletmelerdekullanılan bara çeşididir. İşletme emniyetinin sağlanmasıiçin yardımcıbaralı tesisler özellikle tercih edilir. Yardımcı baralısistemlerde üç barakullanılır. İki ana baraya yardımcı olarak kullanılan üçüncübaraya yardımcıbara denir.
Şekil 4.41'de görüldüğügibi l numaralı kesici diğerkesicilere yedek olarak kullanılır. 2,3 ve 4 nolu kesicilerinbirinde bir arıza olursa devre dışı edilir. Bunun yerine lnumaralı kesicidevreye alınır ve daha önce arızalanan kesicinin beslediğidevreyi besler. Buşekilde enerjinin sürekliliği sağlanmış olur.
Santral içi ihtiyaç baraları
Elektrik santrallerinde üretiminsürekliliğinin sağlanması, yardımcıünitelerin elektrik enerjisinin devamlılığıileyerine getirilebilir. Enerjinin üretimine etkili olan yardımcıünitelerinelektrik enerjisinin sürekliliğiiçin santral içi ihtiyaçbaraları kurulur. Santralin üretiminin herhangi birnedenle kesildiği zaman tekrardevreyealınabilmesi için bazı sistemlerin çalışmalarını devam ettirmesigerekir. Buyardımcı ünitelere örnekolarak;ızgara, kömür değirmeni, konveyör bantları, yakıt ısıtma sistemleri vekazanbesleme suyu pompalan gösterilebilir
Santrallerde meydana gelebilecekbir arıza sonucunda, yardımcı ünitelerinçalışabilmesi için santral içi ihtiyaçbaralamaenerjinin verilmesi çok önemlidir. Bunun için santrallerde bazıönlemlerinalınması gerekir. Bu önlemleriçin diğer santrallerle bağlantı sistemiyapılmalı ve yedek olarakdizel-generatör grubu
-
Güç Transformatörlerinde Test ,Kontrol ve Bakımlar
Güç Transformatörlerinde Test ,Kontrol ve Bakımlar
Primer testler-Teçhizatın kendisine yapılan ölçümler /testlerdir. -Sargıların birbirleri arasında ve nüve/tank arasında (1-12 kV'ta) kayıp faktörü (tan 8 =PF) ve kapasitans, empedanas yada RFA (Radio Frequency Analyse) ölçümleri,
-Sargıların birbirleri arasında ve nüve/tank arasında (1-5 kV'ta) izolasyon direnci ölçümleri,
-Sargıların (1-12 kV'ta) tek fazlı mıknatıslama akımları ölçümleri,
-Sargıların sarım oranı tesbiti / bağlantı grubu tayini,
-Sargıların çeşitli kaddemelerde DC Direnç ölçümleri,
yapılmalıdır.
Bu ölçümlerin sonuçlan, fabrika ölçüm değerlerinle vede periyodik ölçümlerdeki değerlerle mukayese edilmeli,deği-şiklikler yorumlanmahdır.
-Periyodik olarak yılda bir kez.şüpheli bir durum karşısında daha kısa aralıklarla, yağda erimiş yanıcı gaz analizleri yapılarak, gelişmekte olan arızalar tesbit edilmelidir.
Bu ölçümler için alınacak yağ numunesi ile, enerji kesimi olmaksızın (trafolar servis harici olmadan) trafo içerisinde gelişmekte olan arızaların tesbiti mümkündür.Aşın ısınmalar,kısmi deşarjlar vs. gibi birçok hadise, arıza öncesi tesbit edilecek, henüz hadisenin başımda, arıza noktası büyümeden duruma müdahele edilecektir.
-Yağının ; elektriksel olarak-kayıp faktörü tan 8 (=%PF) ve delinme gerilimi ölçülmelidir, fiziksel ve kimyasal olarakda -renk,içyüzey gerilimi,asidite,yoğun-Iuk,viskozite,su /nem miktarı, parlama noktası, %hava miktarı ölçülmelidir.
Periyodik test ve kontrollarda,yağın durumuna göre tasfiye işlemi yada yağ değişimi yapılmalıdır.Bu işlemlerde kriter,yağda nem miktan,kayıp faktörü,renk ve asitidedeki büyüme, içyüzeydeki düşüş olmalıdır.
Yük Altında Kademe Değiştiricili trafolarda, şalter bakımı, kademe değiştirici şalteri çalışma sayısına göre yapılmalı, bu sayıya henüz ulaşmamış olanların 5 yılda bir yağlan değiştirilmelidir.
Sekonder testler-Koruma ve ölçü devreleri kontrollan yapılmalıdır.
-Bukolz rölesi sinyal ve açma,kademe bukolz rölesi sinyal ve açma,yağ ve sargı sıcakhklan sinyal ve açma, yağ seviye sinyal ve açma,varsa relief valf açma devrelerinin çalışması, panodaki lamba-sinyal, korna /zil-sesli ikaz devreleri Besiciye açtırma yaptırılarak kontrol edilmelidir.
-Trafo Fiderine ait akım trafolannın, koruma ve ölçü devrelerinin -sanm oranı, polarite, doyma, yük ve sınıf tesbiti ölçümleri yapılmalıdır.
-Trafo Fiderine ait, aşın akım+toprak, differensiyel röle, tank koruma röleleri çalışması, akım enjeksiyonu yolu ile, ya akım trafolannın primer devrelerinden doğrudan doğruya yada sekonder uçlan sökülerek bu noktalardan yapılmalıdır. Böylece, bağlantı ve röle fonksiyonu kontrollan birlikte yapılmış olur.Röle ayar değerleri hesabedilerek,röleye girilmelidir.
- Trafo Fiderine ait sayaçlarda, akım ve gerilim trafolarının sekonder uçlarından akım ve gerilim uygulayarak, fantom /kukla yükle 120%'ye kadar çeşitli yüklerde (rezistif,kapasitif,indüktif yüklerin çeşitli kom-pozisyonlannda) hata miktarı, açısı tesbit edilmelidir.Sınıfa girmeyenler reddedilmelidir.
-Trafonun ve yük altında kademe değiştirici şalterinin kumanda dolabı kontrol-lan yapılmalı.fan ve pompaların çalıştığı görülmelidir.Kumanda dolaplanndaki ,AG şalterleri .terminal bağlantılarının durumu ve ısıtıcılar kontrol edilmelidir.
Diğer kontrollar
-Radyatörlerin vanalarının açık olduğu, bukolz ve kademe bukolz rölelerinin giriş ve çıkış vanalarının açık olduğu kontrol edilmelidir.
-Tenefüs sisteminin düzgün , slikajelin (nem tutucunun) yeni olduğu görülmelidir.
Bakımlarda, slikajelin rengindeki değişim kontrol edilmeli ve maviden bembeye dönüştüğünde acilen değiştirilmelidir.
-Trafo temelinin ve rayların düzgünlüğü, ray trafiğinin enerji kesimi olmaksızın trafo değişimine uygun olduğu, tekerlek fren kilitlerinin doğru yerlerde olduğu, trafo altında yağ çukurlarının olduğu ve üzerinin ızgarayla örtüldüğü kontrol edilmelidir.
-Trafo kazanının, rayların, yağ çukuru ızgarasının topraklamasının, Merkezin ağ topraklamasına irtibatlandığı görül-meli, irtibat dirençleri ölçülmeli,olumsuzluklar giderilmelidir.
Topraklama bağlantılarının kontrolları her yıl yapılmalıdır.
-Trafo buşingi bağlantı iletkenlerinin buşingleri gerdirmediği, buşing tiji-kle-mens bağlantılarının düzgün, sıkı, kesitlerin uygun ve yeterli yüzey teması olduğu görülmeli ve temas direnci ölçülüp 10-15 mikroohm civarında olması sağlanmalıdır.
-Transformatörlerin Primer ve Sekonder Sargı girişlerinde parafudur olduğu kontrol edilmelidir.
-
Parafudurlarda Test ,YILLIK Kontrol ve Bakımlar;
Parafudurlarda Test ,YILLIK Kontrol ve Bakımlar;
Primer testler;
PARATONERLER 6 AYLIK VE YILLIK OLARAK KONTROL EDİLİR.
MESNETLER
İZALATORLER
HATVE TOPRAKLAMA BAGLANTILARI
GENEL ÇALIŞMASI
-Kayıp faktörü Avatt değeri, izolasyon dirençleri ölçülmelidir.
-YG tatbik edilerek çalışma gerilimleri kontrol edilmelidir.
-Geriliminin sisteme uygunluğu ve deşarj akımlarının (kA) bölge şartlarına göre doğru seçildiği kontrol edilmelidir. Ağır deşarj h bölgelere ,kA'i yüksek olanlar konulmalıdır.
-Topraklamanın ağa olan irtibat direnci ölçülmelidir.
-Topraklamanın büklüm yapmadan.doğrudan topraklama ağına/ ızgarasına bağlandığı kontrol edilmelidir.
-Numeratör varsa bağlantısının doğru yapıldığı kontrol edilmelidir.
-Koruyacağı teçhizata yakınlığı kontrol edilmeli, en yakın mesafeye konulmalı, iletken bağlantısının düz (teçhizatla aynı hizada) olması sağlanmalıdır
-
DC Sistem-Akü ODASI ve Redresörlerin Test,Kontrol ve Bakımları
DC Sistem-Akü ve Redresörlerin Test,Kontrol ve Bakımları
-Redresör ve akü bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.
-Redresör şarj akımları ölçülmeli ve hızlı şarj senede iki kereden fazla yapılmamalıdır.
-Akü elektrolit yoğunluk (bome) değerleri ve göz gerilimleri ölçülmeli, gerilimi düşük olup şarj tutmayanlar değiştirilmelidir.
-Akülere ve odasına gerekli temizlik ve bakım yapılıp, havalandırılması (fanlarla) sağlanmalıdır.
-Akü yüzeyleri temiz olmalı, gözlerin kapaklarındaki delikler temizlenerek,daima açık olması sağlanmalıdır.
-DC kaçaklar tesbit edilip giderilmelidir.
Fider Arıza Koruma Sisteminde DC sistemin önemi çok büyüktür. Zira koruma sisteminde. Ölçü trafosu sekonder sargısı-röle ve yardımcı röleler-DC sistem (akü ve redresör)-kesici açma bobini ve kesici hareket sonu kontakları, açma mekanizması (kurulmuş yay,basmçlı hava,basınçlı yağ vs.)- gibi bir dizideki her ele-manın çok sağlıklı çalışması gerekir.
Fider arızasında gerek röle kontakları,yardımcı röle bobini ve kontakları,gerekse kesici açma bobini DC sistemden beslenir. DC Sistemin geriliminin düşük olması halinde röle çalışsa dahi kesici açma bobini çalışmaz ve kesici açmaz. Bu zincirde bir kopukluk olursa anza anında açmayan kesicinin uzun süre arıza noktasını beslemesi, bunun diğer nok-talardan görülmesindeki gecikme .büyük hasarlara, hatta yangınlara-neden olabilir
-
Tesİsat Ve Techİzatin KontrolÜ
Tesİsat Ve Techİzatin KontrolÜ
Endüstri ve işyerlerinde elektrik tesisat ve teçhizatının düzenli işlemesini sağlayan gerekli bakım onarımı yapabilen teknik personele bakım onarım elektrikçisi denir.
Endüstri ve işyerlerinde çalışması hedeflenen bakım onarım elektrikçisi; Motor, şalter,tevzi tablosu,ve elektrik mekanizmaları gibi teçhizatı kontrol eder,arızaları bulur,arızalı motorlar üzerindeki küçük parçaları değiştirir ve motorların revizyon ve diğer tamir işlerini yapabilir,mevcut tesisata yani yeni bağlantılar yapar
-
Ayiricilarda Bakim
Ayırıcıların Muhtelif Arızaları***8249; Mesnet izolatörü kırık, çatlak olabilir***8249; Ğtici kolların kırık olması***8249; Sabit ve hareketli kontakların ayarının bozulması***8249; Sabit ve hareketli kontakların deforme olması***8249; Mekanizma arızaları***8249; Kilitleme tertibatı arızaları***8249; Topraklama bıçaklarında kötü temas