    Kompanzasyon Püf Noktaları

    Kompanzasyon Püf Noktaları***8249; Kurulu güçleri yüksek olan i letmeler çok dü ük kapasite ileçalı tıklarında, veya sezonluk çalı an i letmeler sezon bitti***8355;inde oldukça dü ük akımlarçekebilmektedir. Kompanzasyon sistemine akım bilgisini ileten akım trafosu genellikletesislerin kurulu güçlerine göre belirlenir. Yukarıda belirtilen i letmelerde; ölü sezondaçekilen akım bilgisinin 0,5-5,5 A aralı***8355;ında olması belirlenir. Ayrıca kademelerin de***8355;erleriküçültülerek küçük yerlerde de kompanzasyon yapılması sa***8355;lanır.***8249; Kompanzasyon tesislerinde cos akım trafosunun ba***8355;lı oldu***8355;ufazdan ölçülür. Ölçülen bu cos ***8217; ye göre devreye alınan kondansatörler 3 fazlı ve her faz dae it kapasitededir. Bu nedenle kompanzasyon tesislerinde yüklerin dengeli olması esastır.Özellikle tek fazlı (aydınlatma, klima vb.) yüklerin ço***8355;unlukla oldu***8355;u banka, market, tekstilatölyesi vb. i letmelerde bütün yüklerin dengeli olmaması kompanzasyonu verimsiz kılar.

    Akım trafosunun bulundu***8355;u fazdan dü ük indüktif akım çekilirse eksik kompanzasyon(indüktif ceza) ; yüksek indüktif akım çekilirse a ırı kompanzasyon (kapasitif ceza) olur.Kompanzasyon tesisinde fazların dengeli olup olmadı***8355;ına bakarken; projeye göre dengeliolmalarından ziyade fiili çalı ma artlarına göre dengeli olması sa***8355;lanmalıdır. Özelliklebenzin istasyonlarında gündüz çalı an yükleri kendi arasında dengelemek; gece çalı anyükleri kendi arasında dengelemek; paydos saatlerinin, tatil yüklerinide kendi arasındadengelemek gerekir.

    Faz akımlarını ölçerken rezistif yükler devre dı ı bırakılarak vekompanzasyon panosu kapatılarak ölçüm yapılmalıdır.***8249; Ğ letmede orta gerilimden ölçüm yapılıyorsa sabit grup kondansatörüuygun de***8355;erde seçilmeli ve kompanzasyon akım trafosundan önce ba***8355;lanmalıdır. Birçoki letmede sabit grubun akım trafosundan sonra ba***8355;landı***8355;ını ve tesisin sürekli olarak sabitgrup kadar eksik kompanzasyon yaptı***8355;ını görüyoruz. Bu gibi tesisler dü ük kapasite ileçalı tıklarında reaktif bedel ödüyorlar, çünkü sabit grup, dü ük yüklerin çekildi***8355;i durumda,toplam kompanzasyon içinde büyük bir de***8355;ere sahiptir.***8249; Akım trafosu tesisteki bütün yükleri sezecek ekilde ana giri teolmalıdır. Kompanzasyon panosu da akım trafosundan sonra beslemelidir.***8249;

    Röle ba***8355;lantıları do***8355;ru yapılmalıdır, aksi takdirde a ırıkompanzasyon olması veya hiç kompanzasyon olmaması durumu olu abilir.***8249; Röle ayarları do***8355;ru yapılmalıdır.***8249; Sigorta ve kontaktör arızaları (kontak yapı ması veya kontakbozulması gibi) i letme esnasında olu abilir.***8249; Birinci kademenin do***8355;ru seçilmesi, sisteme göre uygun kondansatör dizili ininyapılması gerekir.***8249; Sayaçla fabrika arasında uygun aralıklarla dö enmemi tek damar yer altıkabloları kapasitif yük özelli***8355;i gösterebilir. Gerekli ölçümler yapılarak, sistemdüzeltilmelidir.***8249; Yukarıdaki i lemler yapıldıktan sonra kompanzasyon tesisinin düzenli çalı ıpçalı madı***8355;ının izlenmelidir.


  2. #2
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    tesekkurler dolunay


    Bu arada sindoma arkadasımızın dugunu nedenı ıle forumla ılgılenmemız bıraz azaldı kusura bakmayın...

    saygılar..

  3. #3
    yetmiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    12
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    kompanzasyon çok kapsamlı tüm detaylar tek tek gözden geçirilmelir.Gerekirse 3 akım 3 gerilim okumalı reaktif güç kontrol rölesinin seçilmesini önerebilirim.

  4. #4
    electroman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2007
    Mesajlar
    7
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    dolunay kardeşim bircok yerde araştırma yapmama ragmen jeneretör calıştıgı durumlarda yani tedaş tan aldıgımız enerji kesildiginde kompanzasyon panosu aktif alması dogrumudur şimdiden teşekkür ederim

  5. #5
    DOLUNAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Yaş
    45
    Mesajlar
    497
    Konular
    219
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ben dogru bulmuyorum.Ama bircok yerde devrede sizinde söylediğiniz gibi.bazıyerlerde RGKR sinin besleme fazını jeneretör panosundan besleyerek Jeneratör devreye girdiginde kompanzasyon panosunun enerjisi devre dısı bırakılacak sekılde ayarlanmıstır.Bu daha dogru kanatindeyim.

  6. #6
    canafar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2008
    Mesajlar
    3
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    [QUOTE=yetmiş;16299]kompanzasyon çok kapsamlı tüm detaylar tek tek gözden geçirilmelir.Gerekirse 3 akım 3 gerilim okumalı reaktif güç kontrol rölesinin seçilmesini önerebilirim.[/QU"OTE]
    "Yetmiş" bu röleye örnek verebilir misin, marka olarak?

  7. #7
    çerkezköy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    selam arkadaşlar,bildiğiniz gibi reaktif ve kapasitif yüzdelik oranları düştü %20 ve %15 .Kompanzasyon sistemide böylece değişti.bu konuda bilgisi olan arkadaşların paylaşımını bekliyorum teşekkürler

  8. #8
    bibet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2008
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    gerçekten önemli bir konu ellerinize sağlık

  9. #9
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Çerkezköy arkadaşım.
    2008 yılı başından itibaren ,reaktif sınırları değişmişteir.
    1- 50 kva altındaki sözleşme gücü olanlar için: Endüktif 33 , kapasitif 20
    2-50 kva üstü sözleşme gücü olanlar için:Endüktif 20 ,kapasitif 15 tir.

  10. #10
    enerjimen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2008
    Mesajlar
    3
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    elektropa marka roleler çıktı hemde online olarak oturduğun yerden takibini yapabiliyosun