Kompanzasyon Püf Noktaları
Kompanzasyon Püf Noktaları***8249; Kurulu güçleri yüksek olan i letmeler çok dü ük kapasite ileçalı tıklarında, veya sezonluk çalı an i letmeler sezon bitti***8355;inde oldukça dü ük akımlarçekebilmektedir. Kompanzasyon sistemine akım bilgisini ileten akım trafosu genellikletesislerin kurulu güçlerine göre belirlenir. Yukarıda belirtilen i letmelerde; ölü sezondaçekilen akım bilgisinin 0,5-5,5 A aralı***8355;ında olması belirlenir. Ayrıca kademelerin de***8355;erleriküçültülerek küçük yerlerde de kompanzasyon yapılması sa***8355;lanır.***8249; Kompanzasyon tesislerinde cos akım trafosunun ba***8355;lı oldu***8355;ufazdan ölçülür. Ölçülen bu cos ***8217; ye göre devreye alınan kondansatörler 3 fazlı ve her faz dae it kapasitededir. Bu nedenle kompanzasyon tesislerinde yüklerin dengeli olması esastır.Özellikle tek fazlı (aydınlatma, klima vb.) yüklerin ço***8355;unlukla oldu***8355;u banka, market, tekstilatölyesi vb. i letmelerde bütün yüklerin dengeli olmaması kompanzasyonu verimsiz kılar.
Akım trafosunun bulundu***8355;u fazdan dü ük indüktif akım çekilirse eksik kompanzasyon(indüktif ceza) ; yüksek indüktif akım çekilirse a ırı kompanzasyon (kapasitif ceza) olur.Kompanzasyon tesisinde fazların dengeli olup olmadı***8355;ına bakarken; projeye göre dengeliolmalarından ziyade fiili çalı ma artlarına göre dengeli olması sa***8355;lanmalıdır. Özelliklebenzin istasyonlarında gündüz çalı an yükleri kendi arasında dengelemek; gece çalı anyükleri kendi arasında dengelemek; paydos saatlerinin, tatil yüklerinide kendi arasındadengelemek gerekir.
Faz akımlarını ölçerken rezistif yükler devre dı ı bırakılarak vekompanzasyon panosu kapatılarak ölçüm yapılmalıdır.***8249; Ğ letmede orta gerilimden ölçüm yapılıyorsa sabit grup kondansatörüuygun de***8355;erde seçilmeli ve kompanzasyon akım trafosundan önce ba***8355;lanmalıdır. Birçoki letmede sabit grubun akım trafosundan sonra ba***8355;landı***8355;ını ve tesisin sürekli olarak sabitgrup kadar eksik kompanzasyon yaptı***8355;ını görüyoruz. Bu gibi tesisler dü ük kapasite ileçalı tıklarında reaktif bedel ödüyorlar, çünkü sabit grup, dü ük yüklerin çekildi***8355;i durumda,toplam kompanzasyon içinde büyük bir de***8355;ere sahiptir.***8249; Akım trafosu tesisteki bütün yükleri sezecek ekilde ana giri teolmalıdır. Kompanzasyon panosu da akım trafosundan sonra beslemelidir.***8249;
Röle ba***8355;lantıları do***8355;ru yapılmalıdır, aksi takdirde a ırıkompanzasyon olması veya hiç kompanzasyon olmaması durumu olu abilir.***8249; Röle ayarları do***8355;ru yapılmalıdır.***8249; Sigorta ve kontaktör arızaları (kontak yapı ması veya kontakbozulması gibi) i letme esnasında olu abilir.***8249; Birinci kademenin do***8355;ru seçilmesi, sisteme göre uygun kondansatör dizili ininyapılması gerekir.***8249; Sayaçla fabrika arasında uygun aralıklarla dö enmemi tek damar yer altıkabloları kapasitif yük özelli***8355;i gösterebilir. Gerekli ölçümler yapılarak, sistemdüzeltilmelidir.***8249; Yukarıdaki i lemler yapıldıktan sonra kompanzasyon tesisinin düzenli çalı ıpçalı madı***8355;ının izlenmelidir.
-
tesekkurler dolunay
Bu arada sindoma arkadasımızın dugunu nedenı ıle forumla ılgılenmemız bıraz azaldı kusura bakmayın...
saygılar..
-
kompanzasyon çok kapsamlı tüm detaylar tek tek gözden geçirilmelir.Gerekirse 3 akım 3 gerilim okumalı reaktif güç kontrol rölesinin seçilmesini önerebilirim.
-
dolunay kardeşim bircok yerde araştırma yapmama ragmen jeneretör calıştıgı durumlarda yani tedaş tan aldıgımız enerji kesildiginde kompanzasyon panosu aktif alması dogrumudur şimdiden teşekkür ederim
-
ben dogru bulmuyorum.Ama bircok yerde devrede sizinde söylediğiniz gibi.bazıyerlerde RGKR sinin besleme fazını jeneretör panosundan besleyerek Jeneratör devreye girdiginde kompanzasyon panosunun enerjisi devre dısı bırakılacak sekılde ayarlanmıstır.Bu daha dogru kanatindeyim.
-
[QUOTE=yetmiş;16299]kompanzasyon çok kapsamlı tüm detaylar tek tek gözden geçirilmelir.Gerekirse 3 akım 3 gerilim okumalı reaktif güç kontrol rölesinin seçilmesini önerebilirim.[/QU"OTE]
"Yetmiş" bu röleye örnek verebilir misin, marka olarak?
-
selam arkadaşlar,bildiğiniz gibi reaktif ve kapasitif yüzdelik oranları düştü %20 ve %15 .Kompanzasyon sistemide böylece değişti.bu konuda bilgisi olan arkadaşların paylaşımını bekliyorum teşekkürler
-
gerçekten önemli bir konu ellerinize sağlık
-
Çerkezköy arkadaşım.
2008 yılı başından itibaren ,reaktif sınırları değişmişteir.
1- 50 kva altındaki sözleşme gücü olanlar için: Endüktif 33 , kapasitif 20
2-50 kva üstü sözleşme gücü olanlar için:Endüktif 20 ,kapasitif 15 tir.
-
elektropa marka roleler çıktı hemde online olarak oturduğun yerden takibini yapabiliyosun