çok çok çok acil 2 faz
arkadaşlar elimizde 2 adet 6 KVA ups var.bunları ortak nötr kullanarak beslemek istiyoruz.yani 2 faz kullanılacak.bir faz birine diğeri diğerine girecek.nötr ortak kullanılacak.4*6 kablo çekılecek.sonucta bu durumda sistem dengesız olacak ve nötrden de aynı mıktarda akım gececek.sizce böyle bir uygulama doğrumu.Alternatifler neler olabilir.
çok teşekkürler....
-
Forum Yöneticisi
bir problem olacağını sanmıyorum. faz dengesizliği ile nötr ün ortak kullanılması arasında bir bağlantı kuramadım.. ki keza nötr dengesizliği diye bir şy de söz konusu olamaz.
-
Slm, Bu faz dengesizliğini gidermek için 1. si upslerin 3 faz girişli bir faz çıkışlı olanları var onlardan kullanabilirsin. 2. si eğer güç elektroniği bilğiniz varsa kendiniz bir 3 far girişli tam köprü doğrultucu kullanabilirsiniz(O zaman ups lerin direkt DC barasını beslemen gerekecek).Yalnız bilmeniz gereken bir konuyu daha açıklayayım, Ups, Frekans konv gibi cihazların şabekeye aşırı harmonikler verdiğini ve bunun şebekeye daha çok zarar verdiğini gözden kaçırmayın.Bu nun içinde ups girişine harmonik süzme filtresi koyabilirsiniz.İyi çalışmalar.
-
hunca ya aynen katılıyorum.