Proje genel itibarı ile güzel ama havuzda kafama takılan birşey var.
5 armatür aynı linyede ve 200 W yazmışsın.
24 V olduğu düşünülürse 8,5 A yapar ki bu yüksek koruma önceliği olan ve kaçak riski çok tehlikeli olan yerler için yüksek bir değer.
Orda her armatür için ayrı ayrı linyeler çekilmeliydi.
Ayrıca her linyede 10 mA lik Artık Akım Anahtarı kullanılmalıydı. Gerçi 10 mA çok zor bulunuyo ama neyse.
benim bildiğim bir linyeye ayd.için 9 priz için en çok 5 sorti olmalı
Havuzdaki durum farklı.
Orda Armatürler 24 V la çalışıyor yani aynı watt değerine sahip bir armatür için 220 / 24 = 9,16 kat daha yüksek akım çekiyor. Bu da tehlikeli değerlere ulaşabiliyor.
Havuzlarda armatürün değeri ne olursa olsun güvenlik açısından her bir armatür ayrı ayrı linyeden beslenmeli.
Aşağıda bir havuz projesinin örnek kolon şemasının resmini ekliyorum.