User Tag List

4 sonuçtan 1 ile 4 arası
Şu an Autocad Çizim Örnekleri kategorisindeki büyük villa projesi ve çeşitli elektrik projeleri isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    lieworld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Yaş
    39
    Mesajlar
    6
    Konular
    5
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    büyük villa projesi ve çeşitli elektrik projeleri

    büyük villa projesi ve çeşitli elektrik projeleri

    vaktim olmadığı için ayıramadım kusura bakmayın...

    http://rapidshare.com/files/52084548/845846.rar


  2. #2
    musti_16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    129
    Konular
    39
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Proje genel itibarı ile güzel ama havuzda kafama takılan birşey var.

    5 armatür aynı linyede ve 200 W yazmışsın.

    24 V olduğu düşünülürse 8,5 A yapar ki bu yüksek koruma önceliği olan ve kaçak riski çok tehlikeli olan yerler için yüksek bir değer.

    Orda her armatür için ayrı ayrı linyeler çekilmeliydi.

    Ayrıca her linyede 10 mA lik Artık Akım Anahtarı kullanılmalıydı. Gerçi 10 mA çok zor bulunuyo ama neyse.

  3. #3
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    benim bildiğim bir linyeye ayd.için 9 priz için en çok 5 sorti olmalı

  4. #4
    musti_16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    129
    Konular
    39
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı hunca Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim bildiğim bir linyeye ayd.için 9 priz için en çok 5 sorti olmalı

    Havuzdaki durum farklı.

    Orda Armatürler 24 V la çalışıyor yani aynı watt değerine sahip bir armatür için 220 / 24 = 9,16 kat daha yüksek akım çekiyor. Bu da tehlikeli değerlere ulaşabiliyor.

    Havuzlarda armatürün değeri ne olursa olsun güvenlik açısından her bir armatür ayrı ayrı linyeden beslenmeli.

    Aşağıda bir havuz projesinin örnek kolon şemasının resmini ekliyorum.



Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0