    Dengesiz yük paylaşımı

    Trafo merkezinden dağıtım merkezine aktarma sağlayan 31.5 kV ve paralel çalışan 2 devre 3x240 XLPE kablolarımız var. Tek baradan çıkıp tek baraya giren ve paralel çalışan bu devrenin akımları paylaşımı eşit değil. Yani dengesiz yükleniyorlar.Özellikle yük arttıkça dengesizlik oranı da artıyor.(Örneğin bir 640 A. yı 360A-280A gibi paylaşıyorlar.) BU dengesizlik ise bir noktadan sonra rölelerde açmaya sebep oluyor.
    Akım trafolarının oranları ile ilgili kontrollerde bir gariplik görünmüyor.
    Bu olayın nedeni konusunda yorumlarınızı bekliyorum.

    Saygıyla


  2. #2
    ozyak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    15
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    arkadaşım soruyu doğru anladıysam yük dengesizliği dağıtım merkezlerindeki alıcıların dengeli paylaştırılmamasından olur,yani akım trafoları ile ilgili değil,eğer bilmiyorum dağıtım merkezlerine enerjinin gitmesi ve ne şekilde ne kadar yüke tabi tutulacağı önceden tahmin edilmiş,planlanmış ve buna göre röle ve diğer cihaz seçimi yapılmış olması gerekli idi. merkez yeni ise röle ayar setlerinde proplem olabilir.eski bir merkez ise yüksek akım çeken bara faz,hat, ta yeni alıcı bağlantısı yapılmış demektir,eğer akım değerleri sistem cihazlarına zarar vermeyecekse röle set değerlerini yükseltin.eğr zarar veriyorsa dağıtım merkezinde ayrı bir paylaşım yapılabilirmi bilmiyorum onuda araştırmak gerekir.

  3. #3
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Kablolardaki akım dengesizliği,kabloların eşit boyda kesilmeyişinden ve pabuç bağlantılaının temas direncin-
    den kaynaklanır.Böyle bir durum olmadığından emin olmalısınz.

  4. #4
    bayahmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    6
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Fahri bey
    kabloların eşit boyda kesilmemesi neden bu derecede bir farka neden olsun ki. Aslında başlıkların da bu ölçüde soruna neden olabileğini pek düşünmedim. Çünkü bunların tümü farklı direnç oluşmasını sağlar. Oysa paralel iki kablonun boy farkı dirençte farklılığa sebep olur fakat neden bu kadar büyük bir etki oluştursun ki??

  5. #5
    üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    25
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    kablolarda çaprazlama yapılmamasıda faz dengesizliklerine neden oluyor

  6. #6
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Maalesef yüzlerce kez başımıza gelen bir olay.Teorik olarak zor olsada ,pratikte çok karşılaşılan bir durum.
    Üye arkadaşımızın görüşüde doğrudur.Kablo mesafesinin 2 km yi geçtiği durumlarda,çaprazlama gerekir.
    Bağlantı noktalarının sağlamlığını ve kablo boylarının eşitliğini gözden geçirir iseniz,sorununuzun kaybola-
    cağından eminim.