50 kva lık trafo
slm arkadaşlar.sizlerden bir konu hakkında bilgi istiyorum.50 kva lık bir dağıtım trafomuz var.fakat sistemde 3 fazlı hiç alıcı yok. trofonun şu anda sadece iki fazında yük var işletme topraklamasıda çok iyi değil.öğrenmek istediğim trafo bu şekilde çalışırsa bir zarar görür mü ?
-
Sayın elektrikçi32
Trafonun nört noktasında sıfır volt gerilim olmalıdır. Üç fazlı dengeli yük durumunda işletme topraklaması kötü olsa bile nört noktasında sıfır volt gerilim olur. Ancak İşletme topraklamasının kötü olması ve dengesiz besleme durumunda trafonun nötr noktasında 0 volt olması gereken gerilim dengesizliğe göre 10 volt 20 volt hatta dahada fazla bir değer alır. Bu bizim elektrikli cihazlarımız için kötüdür. Cihazlarımız arızalanabilir. Dengesiz yük durumunda işletme topraklaması çok iyi olursa topraklama nötrdeki istenmeyen gerilim yükselmesini sıfıra çeker. 2 fazdaki yüklerinizi mümkün olduğunca dengelemeye çalışın. Yoksa işletme topraklamasını iyileştirin. Çok zor değil
-
elektrikçi 32 kardeşim sen güçleri üç faza dağıt bence daha iyi olur gerçi o sistemin güç dağılımı r s t dağılmıştır sen iki çıkış var sanıyor olabilirsin işletme topraklaması işletmeyi koruyan topraklamadır yani işletmendeki arızalar başına iş açabilir trafo gücü 50 kva ama sizin talep gücünüz ne kadar bunu da bilmek lazım az bir güçse şu haliyle sadece işletme topraklamasını düzeltseniz yeter
-
trafoyu yükünden fazla zorlamassan hiç bişey olmaz,herfaz 72 amperi geçmesin yeter saygılar.....
-
son bişey daha söylim trafo baglantısı sanırım yzn olmalı yani alçak gerilim tarafı zikzak bağlantı,eger öyleyse trafo dengesiz yük kontrollü,zikzak baglantının amacıda bu,dedigim gibi 72 amperi geçmesin fazlar bi sorun çıkmaz
-
hocam kusura bakmada sorum olacak
1- Neden trafo 3 fazlı olduğu halde 2 faza yükleniyorsunuz.Diğer sargıda problemmi var.
Çözüm:trafo servis harici edilip kolaylıkla yükler eşit ölçüde aktarılır.
2-Neden trafonun nötr noktasını iyi topraklamıyorsunuz.
Çözüm:2 m2 ebatlarında bakır levha ile veya bakır çubuk ile topraklama yapılır.Hem trafo açısından hemde devredeki cihazların sağlığı açısından problem kalmaz.
-
ben tedaştayım trafomuzun dağıtım panosundaki manyetik şalterin bir ayağı arızalı trafo onun için 2 fazda yüklü.trafo kırsalda 20-25 aboneye hizmet veriyor.fakat başımızdaki işletme şefimiz yeni bir manyetik şaltere kıyamıyorda bende trafoya bir zarar gelirmi diye merak etmiştim yardımlarınız için teşekkür.
-
arkadaşım 50 kva bir trafonun her bir faz yüklenmesi 72 A ( +..%5 max.)
bu akımı geçmezse sorun olmaz tek faza da yüklenebilirsin
-
-
saolasın kardeş çok faydalı oldu