+ Konuya Cevap Yaz
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 1 2 SonuncuSonuncu
Toplam 12 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: fider açmaları

  1. #1
    Elektrik Forum Yeni Üye elektrikci32 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Jun 2007
    Mesajlar
    8
    Konular
    3

    fider açmaları





    ben tedaşta görevliyim .fider açmalarında aklımın almadığı bir konu var. 154 kv TM den beslenen 5 tane 31,5kv fiderlerden birinde toprak arızası olduğunda TM den diğer fiderlerin kesicilerinin düşmesini bana açıklayacak arkadaş varmı.bizm ilçeyi besleyen fiderde bazen açma oluyo TM yi arayıp sorduğumuzda diyor ki örn. fider 1de arıza var sizin kesicide açıyor gibi bir cevp alıyorum.

  2. #2
    Elektrik Forum Yeni Üye maham is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Jul 2006
    Bulunduğu yer
    Balıkesir
    Mesajlar
    12
    Konular
    2




    Arkadaşım bu tamamen arıza anında akım değerlerinde farklılıklar oluyor röle ayarlarının tekrar gözden geçirilmesini tavsiye ederim
    karanlık aydınlıktan; yalan doğrudan kacar
    güneş yalnızda olsa; etrafa ışık saçar
    üzülme doğruların kaderidir yalnızlık
    kargalar sürüyle; kartallar yalnız uçar

  3. #3
    Elektrik Forum Yeni Üye demirel is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Feb 2008
    Mesajlar
    1
    Konular
    0




    meslektaşım sizin sistemde DC koruma sistemi büyük ihtimalle yanlış ayarlanmıştır.Daha doğrusu dengesiz olmuştur,veya bazı arkadaşlarımız sistemde aşırı yüklenme olduğunda açma olmaması için DC sigortalarını düşürüyorlar o zamanda sistem TM den açması gerekirken açmıyor ya trafoyu yakıyor yada 154 kv dan açma veriyor.

  4. #4
    Elektrik Forum Yeni Üye M.DOGAN54 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    2
    Konular
    0




    Arkadaşım aşırı akım rölesinin koruma ayarlarını biraz yükseltirseniz sorunuza çözüm bulabilirsiniz

  5. #5
    Elektrik Forum Yeni Üye defat is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Oct 2006
    Bulunduğu yer
    Mersin
    Mesajlar
    25
    Konular
    3




    Sy elektrikçi32. Muhtemelen ilk açamsı gereken kesici açmıyordur. 1 nolu kesiciye aşırı akım-toprak gelsin, kesici açmazsa, bunların önündeki 154 kesici açıyordur. Bundan dolayı trafo servis harici oluyordur.
    Mutlaka 5 kesicinin enaz bir tanesinde açmada (mekanik aksamda,tahrik mekeanizması yaylıdır) sıkıntı vardır. Enerji aldığınız 154 TM den bunları enerjisiz bir ortamda açıp kapatma ile kontrol etmeniz lazım. Genelde 31,5 kV kesicilerde açma manivelalrında sorun çıkıyor. Kolay gelsin....

  6. #6
    Elektrik Forum Deneyimli Üye metot56 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Sep 2006
    Bulunduğu yer
    Siirt
    Mesajlar
    81
    Konular
    1




    sizin fiderler paralel olarak aynı barayı besliyor ise diğer fiderlerde bu arızadan etkilenir. Tabiki sadece paralel olan fiderler.

  7. #7
    Elektrik Forum Yeni Üye orca_77 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    5
    Konular
    0




    Arkadaşlar ben TEDAŞ' ta elektrik mühendisiyim. Yazdıklarınızı okudum ama malesef yazdıklarınızla olayın hiç bir alakası yok. TEDAŞ 'ta çalışan arkadaşım; Rölelerin topraktan açma tepini yükseltirsen emin ol ki sorunun çözülecektir.

  8. #8
    Elektrik Forum Yeni Üye umutdalgalı is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Aug 2008
    Mesajlar
    3
    Konular
    1




    Bu tür arızayla bizde karşılarştık.T.M. röle ayarlarına bakın genelde arıza geldiginde de yüklü olan çıkışı açtırır iyi bir röle ayarı yapılması gerekiyor.

  9. #9
    Elektrik Forum Yeni Üye sengam38 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    1
    Konular
    0




    arkadaşım senin kök hücrendeki kesici geç açabilir yada röle tep ayarların 154 trafo merkezindeki o fidere ait röle ayarlarından yüksektir.bu yüzden 154 trafodaki kesici açabilir teiaş yetkilileri ile birlikte kapsamlı bir araştırma ve röle kordinasyonu yapmanız gerekir

  10. #10
    Elektrik Forum Yeni Üye gumluce is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Dec 2009
    Mesajlar
    1
    Konular
    0




    bunun bence iki sebebi olabilir birincisi arıza kaynağının bulunduğu yeri besleyen kesicinin açma bobinin bozuk olması,ikincisi de röle hassasiyet ayarlarının yüksek olması çünkü her ne kadar o kesici orda arza algılamak için bulunmuş isede elekrik en kısa yolu kendisine seçtiği için direk besleme(tm) ye kadar gidebilir.bu iki seçenekte başama geldi...hayırlı çalışmalar

+ Konuya Cevap Yaz
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 1 2 SonuncuSonuncu

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok