arkadaşlar fiderin birinde olan toprak arızasından dolayı diğer fidrlerin toprak roleleri çalışabilir orca_77 arkadaşımızın dediği gibi diğer fider toprak ayarlarını yükseltin.
arkadaşlar fiderin birinde olan toprak arızasından dolayı diğer fidrlerin toprak roleleri çalışabilir orca_77 arkadaşımızın dediği gibi diğer fider toprak ayarlarını yükseltin.
orca_77 arkadaşıma katılıyorum..
burda havai hatlarda ve kablolu şebekelerde kapatif akımlar vardır. bu akımlar toprak arızası anında diğerfiderlerden arızanın olduğu noktadan toprağa akarlar.teiaş ' ta kullanılan röleler yönlü olmadığı için arızasız fiderden arızalı fidere doğru akan akımları arıza akımı olarak algılar ve set edilen değeri geçince de açar.. burada kapasitif akımlar için havai hatlarda 10 km 1 A yer altı kablolu şebekelerde 1km 1 A olarak alınarak toprak akımları ayarlanması gerekir. sizin yapmanız gereken TM ' deki toprak akım değerlerini biraz yükselttirmek diye düşünüyorumm..