ben tedaşta görevliyim .fider açmalarında aklımın almadığı bir konu var. 154 kv TM den beslenen 5 tane 31,5kv fiderlerden birinde toprak arızası olduğunda TM den diğer fiderlerin kesicilerinin düşmesini bana açıklayacak arkadaş varmı.bizm ilçeyi besleyen fiderde bazen açma oluyo TM yi arayıp sorduğumuzda diyor ki örn. fider 1de arıza var sizin kesicide açıyor gibi bir cevp alıyorum.
-
Arkadaşım bu tamamen arıza anında akım değerlerinde farklılıklar oluyor röle ayarlarının tekrar gözden geçirilmesini tavsiye ederim
-
meslektaşım sizin sistemde DC koruma sistemi büyük ihtimalle yanlış ayarlanmıştır.Daha doğrusu dengesiz olmuştur,veya bazı arkadaşlarımız sistemde aşırı yüklenme olduğunda açma olmaması için DC sigortalarını düşürüyorlar o zamanda sistem TM den açması gerekirken açmıyor ya trafoyu yakıyor yada 154 kv dan açma veriyor.
-
Arkadaşım aşırı akım rölesinin koruma ayarlarını biraz yükseltirseniz sorunuza çözüm bulabilirsiniz
-
Sy elektrikçi32. Muhtemelen ilk açamsı gereken kesici açmıyordur. 1 nolu kesiciye aşırı akım-toprak gelsin, kesici açmazsa, bunların önündeki 154 kesici açıyordur. Bundan dolayı trafo servis harici oluyordur.
Mutlaka 5 kesicinin enaz bir tanesinde açmada (mekanik aksamda,tahrik mekeanizması yaylıdır) sıkıntı vardır. Enerji aldığınız 154 TM den bunları enerjisiz bir ortamda açıp kapatma ile kontrol etmeniz lazım. Genelde 31,5 kV kesicilerde açma manivelalrında sorun çıkıyor. Kolay gelsin....
-
sizin fiderler paralel olarak aynı barayı besliyor ise diğer fiderlerde bu arızadan etkilenir. Tabiki sadece paralel olan fiderler.
-
Arkadaşlar ben TEDAŞ' ta elektrik mühendisiyim. Yazdıklarınızı okudum ama malesef yazdıklarınızla olayın hiç bir alakası yok. TEDAŞ 'ta çalışan arkadaşım; Rölelerin topraktan açma tepini yükseltirsen emin ol ki sorunun çözülecektir.
-
Bu tür arızayla bizde karşılarştık.T.M. röle ayarlarına bakın genelde arıza geldiginde de yüklü olan çıkışı açtırır iyi bir röle ayarı yapılması gerekiyor.
-
arkadaşım senin kök hücrendeki kesici geç açabilir yada röle tep ayarların 154 trafo merkezindeki o fidere ait röle ayarlarından yüksektir.bu yüzden 154 trafodaki kesici açabilir teiaş yetkilileri ile birlikte kapsamlı bir araştırma ve röle kordinasyonu yapmanız gerekir
-
bunun bence iki sebebi olabilir birincisi arıza kaynağının bulunduğu yeri besleyen kesicinin açma bobinin bozuk olması,ikincisi de röle hassasiyet ayarlarının yüksek olması çünkü her ne kadar o kesici orda arza algılamak için bulunmuş isede elekrik en kısa yolu kendisine seçtiği için direk besleme(tm) ye kadar gidebilir.bu iki seçenekte başama geldi...hayırlı çalışmalar