FORM KONULARIMIZ İÇERİSİNDE ŞEBEKE-JENERATÖR-KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI BULUNAN BİR SİSTEMİN TEK HAT ŞEMASI BULUNMAMAKTADIR. YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BİR UYGULAMANIN EXCEL FORMATINDA HAZIRLANAN TEK HAT ŞEMASINI ÖRNEK OLMASI AÇISINDAN GÖNDERİYORUM. EXCEL FORMATINDA ÇİZİMDE ÇİZİM KOMUTLARI ( ÇİZGİ-DAİRE GİBİ)KULLANILMASINA RAĞMEN GÖNDERECEĞİM ÖRNEKTE ÇİZİM YAPARKEN KENARLIKLAR KULLANILMIŞTIR. umitsaman@hotmail.com
Sayın elek
Dediğin gibi ana pano değiştirilmemişti. Muğla Hükümet Konağı 1936 yılında yapılmış. Yaklaşık 10 yıl önce ana pano değiştirilmiş. Hükümet konağında ozaman 1 veya 2 klima vardı. Klimalar çoğalınca ana pano ihtiyaca cevap vermedi. Şalter takacak başka bir yer olmayınca bu yönteme gidildi. UPS ve Klimaların şalteri daha önce ana şalterdi. Çok yüklenince o atmaya başladı. Ana şalteri büyüttük. Eski şalteri de sonradan devreye giren Klimalar ve UPS için kullandık. Şu anda yapılan sistem her halde bizi 10 yıl daha götürür. İlginiz için teşekkürler 3 aydır en ilgili siz çıktınız