c/k oranı ayarı
Örnek bir kompanzasyon panosu yaptım.Şebekeye bağlı değil,çıkışına motor bağlayıp sistemin çalışmasını öğrenmek için.Kurulu gücü 15 kva lık.Kullandığım akım trf oranı 50/5 lik.kulalndığım röle rg 5t 5 kademeli.Kondansatörler sırasıyla 1.1.1.1,5.1,5 kvar lık.buna göre c/k= 1/(50/5)=0,1 çıkıyor.sanırım rölede bu kademe yok.Rölenin Otomatik c/k hesaplamsından yapsam doğru oranı bulur mu?doğru ölçüm yapabilir miyim?
-
Sayın coban393
* Belirttiğiniz röle markasının, kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi, otomatik C/k ayarı mevcuttur. Zaten oranları girmeniz yeterlidir.Kullanma kılavuzuna bakınız.
* Kademe alma, bırakma süresini de iyi ayarlayınız.