dalgıç motor yardım lütfen
35 hb dalıç motoru düşük gerilimde nasıl çalıştırırım. şebeke gerilimi motor çalımaya başlayınca 310 v'a iniyor. yük yokken 360 v civarı.
*regülatör kullanmadan
*trafonun son direği.
*2km mesafe trafoya
*pano kablosu 3x16+10
*şebeke kablosu 3p+1r
*şebeke trafosu 100kv
*şebeke hatlarından çekilen yük trafo gücüne oranı %15-20 arasında.
lütfen yardım edermisiniz.
teşekkürler.
bbg33@hotmail.com
-
POMPA İÇİN (DİREKDEN)
%e = k3 X Lnw + m3 X LNdw
ARKADASIM SENİN SÖYLEDİĞİN DEGERLERE GÖRE EN AZ (ASTER) ÇEKMEN LAZIM.AMA YİNEDE ÖNCELİKLE 360V ÖLCÜYORSANIZ TRAFONUN KADEMESİNİ 1 KADEME YÜKSELTİN ,380-390 OKUDUGUNUZDA DÜZELİR .DÜZELMEZSE ASTER CEKMENİZ LAZIM.