Kompanzasyonu Cezadan En Kisa Sürede Nasil Kurtaririm....
1.işletmemde Reaktif Oranim %27 Kapasitif Orani % 98 Bu Orani En Kisa Sürede Nasil Düzeltebilirim Lütfen Yardim Edin
işletmenin gücü 45 kvar röle entes ve 12 kademeli 8 kademesi faal kondansatörler 1.5,2.5,5,7.5,10,10,10,10 diye sıralı röle ayarları doğru şekilde yapılı kademe , cos , gecikme v.s eğer kondansatör sıralaması yanlışşa onuda söylerseniz benden önceki arkadaş yapmış bu sıralamayı
reglerde cos 99 a ayarlı kademe ayarlı akım trafosu 50/5 olduğundan elliyi beşe böldük çıkan sonucu ilk kondansatör değerine böldük ve çıkan değeri reglerin cos programına kaydettim.burası bir benzin istasyonu onu hatırlatmak isterim
-
Öncelikle merhaba
Sana şimdiden geçmşi olsun diyorum bu ay cezaya girmişssin kaçarı yok.Aynı durumun benzerı benımde basıma geldı.eski çalıştıgım yerde kompanzasyon yapılmışt.Sorun yoktu takii AYEDAŞ sayaçımızı değiştirmemizi isteyene kadar.Sonra fark ettikki aşırı kompanzasyon yapıyoruz.Düzeltmek için didindim durdum.Malum ofis oldugu için yükler tekfazlı ve dengesiz dağılmıştı bu yüzden 3 fazlı kondansatorler ile bu sorunu çözmek mümkün değildi ayrıca asansor çok hızlı devreye girip çıkıyordu röle eski oldugundan girme ve çıkma anında asansore yetısemıyordu.uzun lafın kısası röleyi değiştirdik,3 fazı ayr ayrı ölçen röle taktık,tek fazlı kondansatorler bağladık röleye ve sorun halloldu.
umarım anlattıklarım sana bilgi vermiştir.Umutmadan eger röle eski tip ise yanı röleye gruptakı kondansator gücünü giremiyorsan,standart dizilim ile kondansatorlerı dizdiysen şunu söylim kondansatör sıralaman yanlış.
kendıne iyi bak by bye.
-
Bahsettiğiniz yerlerde,tek fazlı kondansatör gurupları kurmadığınız sürece,sağlıklı kompanzasyon yapma
şansınız yok.İlk 3 gurubu monofaze 1 kvar,ikinci 3 gurubu monofaze 1,5 kvar, 7. gurup 2,5 kvar trifaze,
8.gurup 5 kvar trifaze , 9. gurup 7,5 kvar trifaze, 10. gurup 10 kvar trifaze, 11. gurup 10 kvar trifaze kon-
dansatör koyarak ve röleyi monofaze gurupta devreye alabilen ( Entes,Kael varkombi,Tense vs. ) röle ile
değiştirmeniz halinde kompanzasyonunuzun etkili çalışması sağlanabilir.Akım trafonuzun çevirme oranının çok
mübalağalı seçilmediğinden de emin olmalısınız.12. gurubu,ölçüm sonuçlarına göre seçmenizde yarar var.Söy-
lediğim rölelerde analizör özelliği olduğu için,o göstergelerden yararlanabilirsiniz.
-
Tekrar merhaba
kullandıgın rölenin kullanma klavuzuna entesin sitesinden http://www.entes.com.tr/pdf/RG3-T_TR.pdf adresınden ulasabılırsın.
burada gereklı bılgıler mevcut ,kondansator sıramasının nasıl yapılacagdaı belırtılmıs.
6.4 pogram şeçimi başlığında belirtilmiş incelemenı öneririm.
koay gelsın.
-
Sayın srprsrc
* Kapasitif oranınız çok yüksek, dolayısıyla fazla kapasitif yüklenmişiniz. Sn. fahriyetiş'in dediği gibi, monofaze kondansatör kullanmanız gereklidir. Fazlar arası dengesizliğine dikkat ediniz.
* Akım trafo oranınız iyi. Cosfi ayarınızı rölede 1'e set ediniz.
* Kademe alma bırakma sürelerini, işletmenizin durumuna göre tekrardan ayarlayınız.