    izolasyon testi

    Merhaba arkadaşlar,

    kablolara izolasyon testi yapılırken hangi kriterleri göz önünde bulunduracağız.Uygulayacağımız voltajı neye göre belirleyeceğiz.

    Kablonun taşıdığı voltaja göre mi?
    Kablonun tipine göre mi?
    bunlarla ilgili herhangi bir tablo varmı?

    örnegin;

    6.6 kv taşıyan bir kabloya uygulanacak gerilim neye göre belirleniyor.
    mesafeye göre buna kullanılacak kablo tipi değişebilir 240 lıkta olabilir 400 lükte bunları neye göre yapacağız.

    Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.

    herkese iyi çalışmalar.


  2. #2
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    İzolasyon test gerilimi,kablonun çalıştığı gerilim gözönüne alınarak seçilir.Kesitle ilgisi yoktur.6.6 kv kablo
    için,canlı damarlar arası için 6,6 kv,damar-toprak arası 6,6 / 1,73 kv olarak alınmalıdır.

  3. #3
    enghol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    25
    Konular
    5
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sn.fahri bey
    yanıtınız için teşekkür ederim.ama piyasada istediğimiz her voltaj değerini ayarlayabileceğimiz bir izolasyon test cihazı bulmak zor.genel olarak test cihazlarında o.g. için 1000 2500 5000 10000 volt aralıklarında değerler vardır.bu durumda 5000 volt uygulasak yeterli olacak mı?

  4. #4
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Kablonuz,5,8/10 kv ise,damarlar arasına 10 kv,damar/toprk arasına 5 kv ile,3,5/6 kv ise,damarlar arasına
    5 kv,damar/toprak arasına 2,5 kv uygulayarak ölçüm yapabilirsiniz.Eğer elinizde meger yok ve 6 kv iç ihtiyaç
    veya gerilim ölçü trafosu var ise,bir varyak yardımı ile de test işlemini gerçekleştirebilirsiniz.Gerilim trafosun-
    dan istifade ederek test yapacak iseniz,iş emniyetine çok önem vererek çalışmanız gerekir.