    Değerli arkadaşlar,

    Trafo gücünün %3-5'i kadar sabit kondansatör bağlanır olayı artık eskidi.

    Günümüz yüksek teknolojisi ile üretilen trafolar için %3-5 çok büyük geliyor. Kapasitif yazdırırsınız.

    Mesela ABB marka 2000KVA kuru tip bir trafo için boştaki endüktifi kompanze etmek için 5kVAr kondansatör yetiyor.

  2. #12
    Banned Halilusta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2009
    Mesajlar
    43
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trafoyu satın aldığınız üretici firmaya danışın arkadaşım kafadan sallamayın.