yaklaşık 180 m2 2 katlı villaya giriş elektriği trifazedir. ne tür regülatör önerirsiniz
yaklaşık 180 m2 2 katlı villaya giriş elektriği trifazedir. ne tür regülatör önerirsiniz
öncelikle villada güç tespiti yaptırmanız gerekir. yada villadaki elektrik cihazların hepsini aktif hale getirdikten sonra girişteki R S T fazkzarından geçen amperi ölçtürmeniz gerekir. fazlardan en yüksek geçen ampere göre bir regülatör koyabilirsiniz.
Regülatör almadan önce mutlaka ev veya işyerinizin güç tespitini yaptırmalısınız. Bunun haricindeki teklif edilecek her değer tahmini olacaktır ve sorun yaşama ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. Önce güç tespiti...
servo(gerilime düşümüne göre göre kendiliğinden ayarlayan) reğülatör almansanız iyi edersiniz,tavsiyelerim.
1)işini iyi bilen bir elektrikci bulunuz fazların dengeli yüklenip,yüklenmediğini baksın,kaç kVA reğülatör acağınıza yardımcı oplsun.
2)çekilen gücü elektrikci bulduktan sonra % 30 fazla güç ekleyerek alacagınız reğülatörüm güçünü tespit edin.
(daha fazla güçte almanız yanlış olur,reğülatörün boşta çalışmada'güç harcayacağı unutulmamalıdır)
3)gerilim düşümünü iyi ölçmelisiniz 160 V 'ta kadar gerilim düşümü oluyorsa 180/230 v regülatör alırsanız regülatörünüz 180 V dan dah düşük gerilimlerde çalışmayacak tamamen elektriği kesecektir.
4)giriş çıkış kabloları ve sigortaları regülatörün güçüne uygun olmalı.
5)ÇOK YANLIŞ YAPILAN DURUM: sayacınızın çekeceği akımdan fazla güç'te reğülatör almak mantıksızdır.
iyi elektrikciden kastım anahtar,priz elektrikcisini kastetmiyorum.Hesabını,kitabını bilen mürekkep yalamış elektrikciyi kasdediyorum.
ÖNEMLİDİR