AB ülkelerinde kullanılan fakat ülkemizde kullanılmayan 24 kv hangi varsayımlara göre en idealdir merak ediyorum. 10 kv,24 kv ye göre akımı büyük oldugundan güç kYBI fazla olur ama neden 36 kv 24 kv'dan daha ideal değildir
AB ülkelerinde kullanılan fakat ülkemizde kullanılmayan 24 kv hangi varsayımlara göre en idealdir merak ediyorum. 10 kv,24 kv ye göre akımı büyük oldugundan güç kYBI fazla olur ama neden 36 kv 24 kv'dan daha ideal değildir
gerilim ne kadar yükselirse korona kayıpları da artar. aynı zamanda 36 kv da kullanacağın kesicilerin boyutlandırılması da farklı olacakdır. yani olay optimizasyon olayıdır.
Enerji iletiminde talep edilen güç arttıkça çekilen akım artar bu kesitin artması anlamına gelir bu durumda iletim gerilimi yükseltilir.Bu büyük güçte ve uzun iletim hattında kaçınılmaz bir durumdur ancak gereksiz yere iletim gerilimini büyük seçmek izolasyonu arttırmak demektir boşyere maaliyet artırır.
Gerilim seviyesi arttıkça atlama aralığı da artmaktadır. Yani izolasyon zorlanmaları yaşanmaktadır ki bu da arıza sayılarının artmasına sebep olmaktadır bu yüzden optimum değer olan 24 kV idealdir. Amerikayı tekrar keşfetmenin manası yok....